dennis41
26.03.2015, 13:00
Мигает красный индикатор на CORAL 800 на цифровой плате, в работе ни каких изменений не обнаружено. Вопрос - в чем может быть проблема или неисправность. Спасибо за ранее.

valeryk
26.03.2015, 13:29
Как плата называется?

dennis41
26.03.2015, 14:13
shelf#/slot# p_type i_type card_db# vers/subver status
0 / 2 24SFT 24SDT --- 2 0 ACTIVE

valeryk
26.03.2015, 14:35
Посмотрите алармы


0-CONFIG
1-DIAGN
2-TABLES
3-ADMIN
4-ROUTING/COST
5-ISDN
6-DATA
7-CoraLINK
8-NETWORK
9-IP
10-HELP

*: diagn


diagn

0-TESTS
1-ALARMS

*: 1


Faulty Objects Alarms

0-ACTIVE_ALARMS 1-CHECKSUM
2-RAM 3-CARD
4-CARD SUBUNIT 5-HDLC
6-PCM 7-PCM TIME SLOT
8-POWER SUPPLY 9-SMDR PORT
10-DUPLICATION 11-DIGITAL TRUNK SYNC
12-DIGITAL TRUNK CARD 13-SLAVE MCP
14-FLOPPY DISK 15-CONTROLS
16-REAL TIME CLOCK 17-DKT SUBUNIT
18-CLA-ROM CHECKSUM 19-CLA-REAL TIME CLOCK
20-CLA-APPLICATION 21-CLA-DUMMY MESSAGE
22-E911 SVC/GC COMPATIBILITY 23-LAR ALARMS
24-NODE ID# 25-TELEPHONY GW UNREGISTERED
26-SKK MASTER CARD
27-CLEAR-ALARMS 28-CFM UPDATE

*: 0

dennis41
26.03.2015, 14:38
CARD

1 ) 24SDT SHELF 0 SLOT 2 17/02/15 11:55
error type: INTERNAL DIAGNOSTIC 20H

dennis41
26.03.2015, 14:52
поможет ли перезагрузить плату? Или может можно передернуть на горячую.Спасибо за ранее. Подскажите решение проблемы.

Georg_Ua
26.03.2015, 16:42
поможет ли перезагрузить плату? Или может можно передернуть на горячую.Спасибо за ранее. Подскажите решение проблемы.

"...можно передернуть на горячую..." - нужно :)
Причина - может кто тыкнул что-то на порт этой платы.
Если после перетыка аларм останется - плату в ремонт!

dennis41
30.06.2015, 14:43
Спустя 3 месяца вылезла ошибка снова, что делать в данном случае? В прошлый раз перезагрузка платы помогла?

valeryk
30.06.2015, 15:14
Спустя 3 месяца вылезла ошибка снова, что делать в данном случае? В прошлый раз перезагрузка платы помогла?
Сами себя спрашиваете?:)

Остин
01.07.2015, 18:02
Есть на одной АТС похожая ситуация. Честно говоря код ошибки даже не смотрел. Один черт по ним минимум информации.
На работу никак не сказывалось.
Вероятно некритичная ошибка в каком то цифровом аппарате.

mavrody
02.07.2015, 09:13
Мигает красный индикатор на CORAL 800 на цифровой плате, в работе ни каких изменений не обнаружено. Вопрос - в чем может быть проблема или неисправность. Спасибо за ранее.

Для начала, в нерабочее время поставьте абонентов на "изоляцию", посмотрите, как ведет себя плата без подключенных абонентов. Если есть прибор для измерения линий, проверьте нет ли посторонних напряжений. Не подключен ли был аналоговый абонент к цифровой плате, исправны ли все системники. Если это не поможет, то большие подозрения на плату.
Если есть ЗИП, то замените, а подозрительную испытайте на свободном слоте.
Если проблема не уйдет с заменой платы, значит трабл в линейной части. Может неисправен какой то системный аппарат...или проблемы в линии.

Остин
02.07.2015, 12:08
Правильное решение. НО для упрощения можно просто поменять местами две цифровых карты и посмотреть "переедет" ли проблема с картой или нет (есть мусипусенький риск испортить и другую, но совсем мусипусенький)

dennis41
09.07.2015, 09:18
Спасибо за ответы на вопрос ранее...причину пока не нашел, поменял местами платы, полет пока нормальный
Подскажите что за ошибка, т.к. в инструкции ни чего не сказано об ошибке

CARD SUBUNIT

1 ) 24SDT SHELF 0 SLOT 2 CKT 9
DIAL NUM 22509 02/07/15 18:36
error type: PORT LOOPBACK

Georg_Ua
09.07.2015, 09:25
Спасибо за ответы на вопрос ранее...причину пока не нашел, поменял местами платы, полет пока нормальный
Подскажите что за ошибка, т.к. в инструкции ни чего не сказано об ошибке

CARD SUBUNIT

1 ) 24SDT SHELF 0 SLOT 2 CKT 9
DIAL NUM 22509 02/07/15 18:36
error type: PORT LOOPBACK

9-й порт платы закорочен.
Варианты:
земля на линии, аппарат завис, проблема внутри платы и. т.д
Проверка:
Ставим на изоляцию, дергаем плату - запускаем тест, ждем результата.
После этого делаем выводы.