Здравствуйте!
Сейчас стоит TES-824, 45 абонентов
Количество абонентов растет. Купили TDA-100
Нужно осуществить переход.
Кто может описать примерный порядок действий?
Наблюдатель
20.11.2014, 13:22
1. Смонтировать новую АТС.
2. Запрограммировать новую АТС.
3. Переключить абонентов на новую АТС.
Подробности в руководстве по установке новой АТС.
Здравствуйте!
Сейчас стоит TES-824, 45 абонентов
Можно полюбопытствовать как Вы 45 абонентов влепили в маленьку TES станцию?
ведь ее если даже расширить двумя платами, то все равно больше 24-х получить не удастся.
Собрал литературу , руководствуясь планом действий. Подскажите, чем можно дополнить
1. Руководство по установке TDA-100 http://deace.by/files/panasonic/kx-tda/Installation_Manual_tda100_200.pdf
2. Руководства по программированию TDA-100 с сайта amitek.ru (3 части) http://www.amitek.ru/tda-progr-02.pdf
3. ?
Посоветуйте пожалуйста информацию для пункта 3. А именно руководство по перекроссировке.
Объект еще не видел.
Наверное по 2-3 человека на 1 линии сидят.
Наблюдатель
20.11.2014, 15:56
Никогда не видел руководства по перекроссировке :) Спросите лучше у клиента кроссовый журнал, хотя в TE и так по джекам все видно.
iskander42
20.11.2014, 15:58
Да у вас походу линии на запараллеленые. Розетки должны быть о станционного кросса да ваших пользователей отдельно у каждого. Или брать гибридки в меру где одними 4мя проводами можно подключить три аппарата два системных и аналоговый
Нужно составить таблицу кросса
Подскажите, как правильно прозвонить все линии и определить какая к какой точке идет
Наблюдатель
21.11.2014, 10:40
У вас в ТЕ все джеки подписаны, каждый джек имеет свой внутренний номер, клиент должен знать, где какой "внутренний" у него сидит. Вот и вся прозвонка. А если куча параллелек, то тон-генератор в помощь.
Нужно составить таблицу кросса
Подскажите, как правильно прозвонить все линии и определить какая к какой точке идет
Хотите прозвонить - с каждого аппарата наберите внутр. № системника и увидите на нем с какого внутр№ Вы звоните.
с другой стороны: а нафига?
На ТЕ-ске все порты подписаны. По умолчанию и по порядку нумерация портов от 101...108 и далее до 124. Номер внутреннего = 1+№порта по умолчанию.
автор жжёт...... что будет с этой Богоспасаемой конторой.....?:)))