Добрый день!
Есть проблема. Досталась в наследство станция Panasonic TDE600 с платой KX-TD0188. Нужно подружить это хозяйство с циской 28хх
Поток настроил. Канал поднимается. В циску прилетают цифры, всё нормально. Но затем Панасоник зачем то рвёт соединение.
Кто может подсказать настройки Линейного сигнала и таблиц MFC R2 1 и MFC R2 2?
С 0188 платой не сталкивался...
Однако возник другой вопрос: почему бы Вам не соеденить циску и ТДЕ через IP?
Для связки по IP нужно докупать лицензии на IP транк в ТДЕ. А денег никто не даст.
Для связки по IP нужно докупать лицензии на IP транк в ТДЕ. А денег никто не даст.
DSP проц какой установлен: ТДЕ0110 или ТДЕ0111?
Наблюдатель
18.09.2014, 10:56
Для связки по IP нужно докупать лицензии на IP транк в ТДЕ. А денег никто не даст.
А "бортовые" куда дели? Или DSP проц тоже отсутствует?
Стесняюсь спросить, как можно узнать версию установленного процессора?
Насколько я понимаю, в базовой поставке ТДЕ открыты IP абоненты (какое-то количество) Но для IP соединительных линий требуется отдельная лицензия.
В конфиге вижу, что установлена плата DSP16 с версией 63.011. Можно ли с этим хозяйством подключить АТС к циске?
В конфиге вижу, что установлена плата DSP16 с версией 63.011. Можно ли с этим хозяйством подключить АТС к циске?
Можно... при условии, что базовых 4 транка еще никем не заняты...
Получите в базовом варианте максимум 4 одновременных разговора с циской.
Возможно у Вас уже предустановлены какие то лицензии, тогда нужен скрин окна из п.1.1. "Активация ключей".
Я правильно понимаю, что ключи уже есть, но не активированы?
9693
Наблюдатель
18.09.2014, 13:39
Есть и активированы.
Почему тогда при попытке зайти в "Соединительные линии" 9.1 он просит зарегистрировать лицензию?
Или соединение с циской по IP делается не в этой настройке?
9694
Наблюдатель
18.09.2014, 13:56
Потому что бутылочные спецы не имеют право обслуживать АТС Панасоник, тем более TDE600. И раз уж затронули - лицензия из скриншота не продается.
Или соединение с циской по IP делается не в этой настройке?
В этой. Да и по R2 связь без этого пункта Вы нормально не настроите.
Однако возник другой вопрос: почему бы Вам не соеденить циску и ТДЕ через IP?
Вот и ответ на этот вопрос:
Потому что бутылочные спецы не имеют право обслуживать АТС Панасоник, тем более TDE600. И раз уж затронули - лицензия из скриншота не продается.
В этой. Да и по R2 связь без этого пункта Вы нормально не настроите.
Наблюдатель
18.09.2014, 16:15
Так и в случае с R2 в 9-1 надо залазить.
Потому что бутылочные спецы не имеют право обслуживать АТС Панасоник...
Уж какие есть. Почему бы специалисту умеющему настраивать более серьёзное оборудование Avaya и Cisco нельзя сделать пару простейших настроек на Panasonic?
Повторюсь ещё раз - станция досталась в наследство. Никаких контактов и документов где она приобреталась и кем настраивалсь нет. Внятных ответов кто может сделать эти настройки и по какой цене тоже не получил. Поэтому и задаю тут вопросы. Разве я многого хочу?
И теперь по теме:
R2 я настроил. Звонки в сторону циски уходят нормально и транслируются далее в IP сеть. Но в обратную сторону из циски в панас не идут. Причём линия занимается. Но дальше они договориться не могут друг с другом. Если кто-то может помочь в этом вопросе могу скинуть настройки и логи.
Наблюдатель
18.09.2014, 16:22
Почему бы специалисту умеющему настраивать более серьёзное оборудование Avaya и Cisco нельзя сделать пару простейших настроек на Panasonic?
Чем оно серьезней?
Чем оно серьезней?
я б спросил по другому: а то оборудование человек со стороны настраивать может?
или меня пошлют к спецам по циске и авайе?
Наблюдатель
18.09.2014, 16:24
я б спросил по другому: а то оборудование человек со стороны настраивать может?
или меня пошлют к спецам по циске и авайе?
Может. Все есть в открытом доступе.