plus
20.05.2014, 15:37
Всем здравствуйте!
Столкнулся со следующей ситуацией. После модернизации АТС с 5000 на 6000 реле Relay платы 8DRCF после прописания его в SFE на вывод аварий изменился принцип работы реле:
1) При его включении (звонок на него и 11) оно включается лишь на 1 секунду.
2) При возникновении аварии оно включается на 1 секунду. При следующей аварии оно опять включается на 1 секунду, и т.д. После пропадания аварии оно никак не реагирует.
Удалив из SFE номер реле на аварии, оно опять работает как раньше - звонок + 11 - включает его, звонок +10 - выключает.
Нигде не нашел про это в описаниях. В 6000 так и должно быть? Поскольку нет ответа на пропадание аварии, то как правильно организовать вывод сигнализации на аварии?
Версия ПО 15.85.49
Столкнулся со следующей ситуацией. После модернизации АТС с 5000 на 6000 реле Relay платы 8DRCF после прописания его в SFE на вывод аварий изменился принцип работы реле:
1) При его включении (звонок на него и 11) оно включается лишь на 1 секунду.
2) При возникновении аварии оно включается на 1 секунду. При следующей аварии оно опять включается на 1 секунду, и т.д. После пропадания аварии оно никак не реагирует.
Удалив из SFE номер реле на аварии, оно опять работает как раньше - звонок + 11 - включает его, звонок +10 - выключает.
Нигде не нашел про это в описаниях. В 6000 так и должно быть? Поскольку нет ответа на пропадание аварии, то как правильно организовать вывод сигнализации на аварии?
Версия ПО 15.85.49