Хотя это и не совсем по АТС,но к ней отношение имеет,поэтому решил
написать и сюда..:)
Итак,есть стойка BLT1600 выдаёт 60 вольт на питание АТС.Установлена лет 10 назад.
После пропадания питания в электросети и последующим включением-блоки Tebechop 1800мёртвые,экраны
не светятся,светодиоды не горят,на выходе-0.После замены сухих электролитов в блоке питания(дежурке),два Tebechop 1800 завелисьсразу,прошли самопроверку и выдали 60в.Стоят как я уже говорил в стойке
впаралель BLT1600.А ещё два-с теми не всё так просто после замены кондёров не могут пройти процедуру самопроверки,вернее зависают в ней.Не перестают мигать светодиоды "нормальная работа","повышенное напряжение на выходе",через некоторое время зажигается светодиод "есть напряжение на входе".Сообщений об ошибках не высвечивается,на экране мигает цифра 2 обозначающая адрес прибора.В менюшке копаться возможно.Светодиод
авария не горит.И всё!!Преобразователь не запускается,на выходе-0.На исправных блоках при включении на экранах загорается AUS2 мигают 30 секунд светодиоды"нормальная работа","повышенное напряжение на выходе",потом мигание прекращается,зажигается светодиод"нормальная работа","есть напряжение на входе",на экранах начинает показывать выходное напряжение,запускается преобразователь-всё в порядке на выходе 60 вольт.Пробовал менять адрес-не помогает.Может есть у кого внятная инструкция по настройке через меню,а то
там вся менющка на нем. языке вдобавок.Ощущение такое что что-то программное слетело после отключения электросети...Я даже отдельно вынутый процессорный модуль запитывал от батарейки-тоже самое-мигает цифра 2 и не пишет никаках ошибок...Может у кого на АТС тоже
такие выпрямители стоят....
написать и сюда..:)
Итак,есть стойка BLT1600 выдаёт 60 вольт на питание АТС.Установлена лет 10 назад.
После пропадания питания в электросети и последующим включением-блоки Tebechop 1800мёртвые,экраны
не светятся,светодиоды не горят,на выходе-0.После замены сухих электролитов в блоке питания(дежурке),два Tebechop 1800 завелисьсразу,прошли самопроверку и выдали 60в.Стоят как я уже говорил в стойке
впаралель BLT1600.А ещё два-с теми не всё так просто после замены кондёров не могут пройти процедуру самопроверки,вернее зависают в ней.Не перестают мигать светодиоды "нормальная работа","повышенное напряжение на выходе",через некоторое время зажигается светодиод "есть напряжение на входе".Сообщений об ошибках не высвечивается,на экране мигает цифра 2 обозначающая адрес прибора.В менюшке копаться возможно.Светодиод
авария не горит.И всё!!Преобразователь не запускается,на выходе-0.На исправных блоках при включении на экранах загорается AUS2 мигают 30 секунд светодиоды"нормальная работа","повышенное напряжение на выходе",потом мигание прекращается,зажигается светодиод"нормальная работа","есть напряжение на входе",на экранах начинает показывать выходное напряжение,запускается преобразователь-всё в порядке на выходе 60 вольт.Пробовал менять адрес-не помогает.Может есть у кого внятная инструкция по настройке через меню,а то
там вся менющка на нем. языке вдобавок.Ощущение такое что что-то программное слетело после отключения электросети...Я даже отдельно вынутый процессорный модуль запитывал от батарейки-тоже самое-мигает цифра 2 и не пишет никаках ошибок...Может у кого на АТС тоже
такие выпрямители стоят....