proslava
12.11.2001, 10:00
Доброе время суток!
Есть необходимость создать цифровую систему передачи между АТС на расстоянии 22 км.
В земле лежит два кабеля типа ЗКВ-1x4x1.2 - сопротивление изоляции 3 - 5 МОм.
Мы планируем использовать модемы Watson-4 (E1 по 1 паре).
Вопросы:
Модем Watson-4 пробьет расстояние 22км по жиле 1.2 мм или надо ставить репитер? Как эти модемы будут влиять друг на друга при работе в одном кабеле.
Сейчас по двухкабельной схеме (4 провода) работает аналоговая система передачи типа КАМА, которую мы будем менять.
На 22 км ни один HDSL модем не пробьет, сто пудово, а вот варинат с регенераторами Watson4 затруднен, т.к. в качестве регенератора используются два модема "спина к спине", и подача дистанционного питания может быть осуществлена только с модулей LTU.
А кроме сопротивления изоляции, сопротивление шлейфа какое?
proslava
12.11.2001, 12:11
Сопротивление шлейфа 600 Ом
Примерно по середине расстояния в 22 км есть НУП в кирпичном домике без отопления.
Как я понял в конечных точках нужно ставить модули LTU, а в НУП установить два NTU спина к спине (регенератор) и в этом случае регенератор будет работать на дистанционном питании?
Замену делали как и Вас (меняли КАМу). Ставили Watson Megatrans - работает на расстоянии 18 км. без проблем и репитеров - дальше не пробовали.
Да так и должно быть, в аттаче информация по xDSL оборудованию Alcatel. Думаю будет интересно!
Да и дешевле!
3-25710-AlcatelLineRunHDSL.pdf
proslava
12.11.2001, 17:49
Что правда дешевле чем Watson 4?
В Натексе сейчас распродажа отдают Watson 4 за 514$
А что, Watson Megatrans работает по одной паре?
proslava
13.11.2001, 09:38
Наверное правельнее назвать FlexDSL MEGATRANS (Разработка Натекса).
Специалисты говорят что текущая версия (MEGATRANS 2) работает по 2 парам. В следующей версии (MEGATRANS 3) обещают возможность работы по 1 паре.
Уважаемый Def, если Вы торгуете оборудованием Alkatel, то Вы должны знать, что реально 1512 работает на меньшее растояние по сравнение с W4. При этом при работе нескольких модемов 1512 в одном кабеле наблюдается нестабильная работа (BER 10-7).
с уважением....
В FlexDSL MEGATRANS, реально Натексом лепиться только бирка и ССЭ. В меню самого модема написано W4. Рабтает по одной паре.
Насколько мне известно, действительно самая большая заслуга Натекса в том, что он заказал у Шмидт Телекома модем Ватсон, который бы работал совместно с К-60 и аналогичной аппаратурой и назвал его W4 Megatrans. В связи с этим и работает он по двум парам. Сейчас Шмидт выпускает Watson Links, следующая версия Мегатранса, которая тоже, насколько мне известно. работает по двум парам.
Возможно мы говорим о разных вещах. Имелось в виду оборудование FlexDSL SDSL с CAP-128 и ниже....
см. ссылку у Натекса: http://www.nateks.ru/Products/SZ/MS/Watson-4-MS.htm
Мы все-такии говорим об одном устройстве, может только сейчас более новая версия. И вот что написано в описании: "MEGATRANS предназначен для работы по двум парам симметричного медного кабеля в однокабельной или двухкабельной схемах включения. " А вообще-то Ватсон действительно один из лучших ныне существующих HDSL - модемов. Только вот работатть лучше с швейцарцами.
Данные с http://www.watson-tele.com
Watson 4
диаметр жилы 1,2 мм Дальность передачи:17 км - 2048 кбит/с.
Watson 3(2 пары)
диаметр жилы 1,2 мм
(без регенератора)-До 20 км,
диаметр жилы 1,2 мм
(с регенератором) -Свыше 30 км
Alex
Есть такая компания "Зелакс", расположенная в нашей Силиконовой долине, т.е. в г. Зеленограде. Так вот она выпускает линейку различных модемов для физических линий (не дорогих). В частности, модем М-2 с регенератором РС-2 возможно сможет решить стоящую задачу. Посмотри на www.zelax.ru , а также телефоны: 536-5939,534-1681, 534-3223
Удачи.
Спасибо, я уже разобрался. Просто был не внимательным.