andrey-t
27.08.2013, 10:47
Расширяю Корал Р200 при помощи "родной" корзины Р200 Exp.
В слот 8-9(ниже U-RMI) основной корзины установил карту ESIM
В слот 6-7(в позиции U-RMI основной корзины) установил карту ESIX
В картах ESIM ESIX снят тройной джампер SecSync и установлен PrimSync.
В верхнем большом слоте дополнительного кабинета установлена 24SFT
При подключении второй корзины индикатор 24SFT несколько раз моргает и остается гореть.
в clis 24SFT видна как:
2 / 2 24SFT/00 NO_CARD --- 3 5 CONFIG_ERR
Установить I_TYPE как 24sdt не могу - ошибки не выдается, но состояние не меняется
смущает то что в PI ошибка CONFIG_ERR определена только для UGW
CONFIG_ERR
UGW Card only


В clis не видны esim и esix. так и должно быть?
Требуется ли какая либо инициализация кабинета в PI?
Как нужно правильно выставить перемычки в esix esim для одного дополнительного кабинета?

ur4ltx
27.08.2013, 14:24
Добрый день.
Это сообщение (config_r) означает то, что система не видит кабинет расширения.
Проверьте параметр типа кабинета в таблице install (sysgen, 0). Еще это может быть в случае версии ПО ниже 15.5 не поддерживающей кабинеты расширения.

andrey-t
27.08.2013, 16:24
Спасибо огромное!
Дело именно в sysgen.
Я не определил тип кабинета.

С перемычками тоже ошибся:
ESIM: PrimSync,SecSync - MainUnit
ESIX: PrimSync,SecSync - Disabled
Ни одного индикатора синхронизации при этом не горит.