ASSA
05.11.2001, 11:40
Уважаемые, господа связисты

У клиента есть мини-АТС LG GHX-36 и возникло у него желание организовать тарификацию на ней. Привезли ему плату SIU, подключаем и ...... того что надо не видим, только +5В на каждой лапке.

Кто нибудь делал тарификацию на этой станции? Помогите

Fish
05.11.2001, 13:34
делал на 46, но должно быть то же самое.
кабель - 2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
20 - 20
во Flash 20 зажечь 1, 5, 6 кнопки, погасить вторую, поиграть с 4 кнопкой.
после этого принтер типа Epson 300 идет сразу да терминалка тоже
Удачи

ASSA
05.11.2001, 16:20
Небольшое дополнение

Плата от GHX46 и на 36 штатного места нет, может в этом вся "соль"?

vavan
07.11.2001, 11:59
Всем Доброе....
По этому вопросу можно сказать следующее.
При установку платы GHX46/36 SIU в станции GHX-36 и GHX-616 необходимо изменить соединительный кабель НА СТОРОНЕ БАЗОВОГО БЛОКА.

Цвет провода Был(№контакта) Надо(№контакта )
Коричневый 8 5
Красный 7 3
Оранжевый 6 4
Желтый 5 2
Зеленый 4 Не подключать
Синий 3 1
Фиолетовый 2 8
Серый 1 7

При таком раскладе должно все заработать.
Существует другой вариант. Взять плату от старой АТС, идеально подходит GK-820 SIU - устанавливается без проблем и переделок.