Evgeshka
05.12.2012, 16:18
Читаю инструкцию:

Максимальная длина кабелей внутренних линий (типа "витая пара")
d 0,4 мм - 698м
d 0,5 мм - 1128м
d 0,6 мм - 1798м
Сразу вопрос - метражи приведены применимо к какому материалу кабеля: медь, алюминий, омедненный алюминий или ещё что-либо?

Реальное расстояние - 1500м. Какой реальный кабель подойдёт для этой цели?

Наблюдатель
05.12.2012, 17:53
В витой паре бывает алюминий?

aMster
05.12.2012, 18:04
вообще в связи используют только медь. электрики из-за дешевизны пользовали аллюминий...
так что все кроме меди - это от лукавого и его узкоглазых слуг :)

lq74
06.12.2012, 11:17
Читаю инструкцию:

Максимальная длина кабелей внутренних линий (типа "витая пара")
d 0,4 мм - 698м
d 0,5 мм - 1128м
d 0,6 мм - 1798м

Panasonic писал доку в старые добрые времена, естественно, имея ввиду медь. Пересчет указанных длин через погонное сопротивление медного кабеля дает допустимое сопротивление шлейфа (2-х жил, соединенных в петлю) для аналоговой линии KX-TEM примерно 200 Ом. Вот и соотносите с доступными кабелями.

Уважаемые коллеги зря иронизируют на тему "медь - не медь". Цены мирового рынка на медь сейчас рекордно высоки и на рынке слаботочных кабелей присутствуют жуткие композиты из стали/алюминия/меди. Не далее как вчера начальник нашего "линейного цеха" рассказал мне про UTP-5 с жутким погонным сопротивлением шлейфа 800 Ом/км (медь дает 180). И благодарить за это надо не Ляо, а своего манагера-закупщика, работающего по принципу "свинья всегда грязь найдет".

lq74
06.12.2012, 11:28
Какой реальный кабель подойдёт для этой цели?
Гарантированно: ТПП-0,7 мм. ТПП-0,5 мм - надо пробовать. У аналоговых портов Panasonic "прощает" некоторое превышение длины линии.

НачШтаба
06.12.2012, 14:31
ТТП-0,5 мм можно не пробовать. Заработает. Проверено 1650 метров.