glyuck
02.11.2012, 11:36
Помогите советом, хочу сдвоить 2 атс 1232
1 АТС Panasonic 1232 прошивка P271H21129A 12/48, disa,
2 АТС с такой же прошивкой + в ней 1 блок на 4 со и 16 внутрених , в наличии 2 платы 192 с кабелем.
Атс я программирую с помощью программатора, подскажите
- 1 возможно ли с помощью программатора полностью их сдвоить
- 2 какой порядок действия нужно соблюдать
- 3 какие функции будут затронуты в уже имеющейся конфигурации
- 4 какие параметры будут конфигурироваться

Инструкции по настройке 192 платы если у кого то есть, то буду очень благодарен. Может ответ на все мои вопросы очень простой. Но к сожалению опыта очень мало, опыт только в добавлении disa и то с некоторой помощью от коллеги. Заранее благодарен.

Наблюдатель
02.11.2012, 11:47
В руководство по установке заглядывали? Каким программатором пользуетесь?

glyuck
02.11.2012, 12:15
В руководство по установке заглядывали? Каким программатором пользуетесь?

в руководство заглядывал там описано только подключение платы,
программатор http://i070.radikal.ru/1211/1b/c42879522293.jpg

lq74
02.11.2012, 12:25
Что изменится в существующей конфигурации?
Переведите на 2-м блоке переключатель в положение "slave" (с перезагрузкой) и увидите, что COшки 2-го блока переместятся в нумерацию 13...24 (исходно 1...12), а порты EXT станут 33...64 (было 1...32).

lq74
02.11.2012, 12:29
в руководство заглядывал там описано только подключение платы,
программатор http://i070.radikal.ru/1211/1b/c42879522293.jpg
Этот программатор ф топку (поделка студентов для недоадминов). Пользуйте фирменным (DOSовским). Неоднократно здесь выкладывался. Поиск по "TD1232".

НачШтаба
02.11.2012, 15:02
lq74, Никифоров и Земсков тебя не читают, а то по давно бы предали анафеме :)
Виндовый программатор нормально (более-менее корректно) работаЛ со станциями ДО версии 271А, далее уже пошли несовпадения, из-за этого "сдвиги" в программе и, соответственно, глюки.

lq74
02.11.2012, 17:10
lq74, Никифоров и Земсков тебя не читают, а то по давно бы предали анафеме :)
Виндовый программатор нормально (более-менее корректно) работаЛ со станциями ДО версии 271А, далее уже пошли несовпадения, из-за этого "сдвиги" в программе и, соответственно, глюки.
НачШтаба, Вы же понимаете, что рамки "более-менее корректно" на реальном объекте выглядели так: одна-две потери или повреждения данных на устанавливаемой или эксплуатируемой станции - и прога в топку. При этом любимый кирзовый DOS программатор от Куоши Матсушита стрелял точно в цель.

Настоящее горе было, когда распаковываешь станцию из коробки и обнаруживаешь, что релиз сменился по взрослому (во 2-й цифре), т.е. программатора у тебя нет, ты на объекте без штанов - типа сейчас будешь забивать спарку с системника.:D

И еще веселили люди, считавшие, что у них есть программатор для KX-TA...

НачШтаба
02.11.2012, 21:27
С телефона запрограммить - не сильно дольше, чем из ДОС-а.

lq74
03.11.2012, 10:23
С телефона запрограммить - не сильно дольше, чем из ДОС-а.
Да, если использовать только базовые структуры данных (outgoing, DIL 1:N, COS), ночь не заводить.
А вот отревизовать то, что уже напрограмлено, особенно если тебя позвали на починку чужого объекта, с программатором (конфигуратором) много легче.

glyuck
20.11.2012, 14:43
Подскажите как заставить их друг друга видеть, дело в том что я подсоединение 2 атс и ребутнул их, у меня в списках появились больше со и больше внутренних. После еще одного ребута они уже друг друга не видели. На 1 атс пишется что она мастер но slave он не видит, а на второй что она slave а мастера не видит

Наблюдатель
20.11.2012, 14:45
Их для начала полностью обнулить надо обе.

glyuck
20.11.2012, 15:29
Их для начала полностью обнулить надо обе.

Обнуляется нажатием кнопки reset на обоих атс и их перезагрузкой?
Тогда скажите после включения я смогу записать в нее старую конфигурацию, что бы все заново не программировать? В процессе этих всех действий кабель отключать нужно?

Наблюдатель
20.11.2012, 15:38
Обнуляется по доке. Заливать конфигурацию с винпрога бессмысленно, если Вы не мазохист конечно. Наличие подключенного кабеля на процесс не влияет.

glyuck
22.11.2012, 17:07
Сдвоил обе АТС сбрасывать их не пришлось поправил платы подтянул шлейфы и все заработало, вот стал проверять добавочные так у меня (проверял уже готовым кабелем на 50 жил с кросс плинтом) встроенные 16 работали, а вот добавочные с дополнительного блока на 16 номеров не нашлись. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.

Наблюдатель
22.11.2012, 18:08
В ПГМ 109 и 600.

glyuck
28.11.2012, 13:15
В ПГМ 109 и 600.

Спасибо, вот сразу столкнулся с такой проблемой в функиции 109 у меня на мастере стоит А1 А2 С, на слейве я имею пустой верхний слот и по аналогии
настроил С А1 А2, (дополнительная плата на СО стоит внизу). Возможно на пустом слоте нужно было поставить что то другое, но в ПГМ не описываются все режимы и указывается только "Е" и "С", И режима "А" там нету, я так понимаю в ПГМ просто не указывалось возможность расширения до 16 номеров одной платой. Вот подскажите что нужно тогда указывать в параметрах slave.
И еще одно понять не могу в функции 600 указывается 64 джеков, 1-32 от мастера 33-64 от slave. это все возможные джеки на добавочные внутренние? если у меня на slave стоит 1 добавочная плата на 16 вн. линий. имеется ли разница что указано в параметре 33-64 если я хочу использовать только обычные не системные телефоны?

Наблюдатель
28.11.2012, 13:34
Что Вас смущает в комбинации С А1 А2? Для 49-64 джека в ПГМ 600 поставьте енейбл.

glyuck
28.11.2012, 13:52
Что Вас смущает в комбинации С А1 А2? Для 49-64 джека в ПГМ 600 поставьте енейбл.

Я так и оставил мастер А1 А2 С, а слейв С А1 А2 , в 600 у меня тоже стоит 49-64 енейбл, но почему то не могу прозвонить добавочные 16 телефонов

Наблюдатель
28.11.2012, 14:02
Гудок на них есть?

glyuck
28.11.2012, 14:22
Гудок на них есть?

гудков нету, есть шум на некоторых на остальных тишина

Наблюдатель
28.11.2012, 15:38
Перегрузите АТС.

glyuck
03.12.2012, 14:41
Перегрузите АТС.

странным образом перезагрузка помогла, хотя до этого тоже перегружал.
Проверил все 16 работают нормально, и встроенные 16 тоже нормально,
Подскажите разводка кабеля различается на встроенных и дополнительных

Наблюдатель
03.12.2012, 15:33
Эта "странность" описана в документации. Если под разводкой кабеля Вы подразумеваете распайку амфенолов, то отличается.

glyuck
11.01.2013, 16:11
Спасибо огромное все получилось, кабель сейчас развожу, на плинты и панели. Возник такой вопрос можно ли со slave АТС сделать выход для системного телефона, если да то только лишь со встроенных 16?

Наблюдатель
11.01.2013, 16:17
К любому гибридному порту можно подключить системный телефон.

glyuck
14.01.2013, 11:44
В мануале написано, что необходимо для гибридного порта 2 пары 1-26 и 2--27, на встроенных линиях это ка бы не трудно(используются 1-26, 4-29, 7-32.., а на добавочных блоках получается нужно пожертвовать портами, так как рабочие пары идут друг за другом, подскажите я правильно понял что необходимо,

Наблюдатель
14.01.2013, 11:50
Как называются добавочные блоки?

glyuck
14.01.2013, 12:07
16SLC Digital super hybrid system

Наблюдатель
14.01.2013, 12:10
Нет на них гибридных портов, только аналоговые.

lq74
14.01.2013, 12:42
To glyuck: а что, все 32 гибридных порта на основных блоках спарки у Вас заняты системными телефонами? Т.е. у Вас более 32-х системных телефонов?

glyuck
15.01.2013, 08:41
To glyuck: а что, все 32 гибридных порта на основных блоках спарки у Вас заняты системными телефонами? Т.е. у Вас более 32-х системных телефонов?
Нет, у меня кабели разной длины, есть короткий который был уже расшит на кросплинте для встроенных линий, и его расшивать заново не представлялось возможным так как не хватило бы длины. И еще основная система давно уже разведена и возиться там с проводами было бы проблематично

lq74
15.01.2013, 11:43
Нет, у меня кабели разной длины, есть короткий который был уже расшит на кросплинте для встроенных линий, и его расшивать заново не представлялось возможным так как не хватило бы длины. И еще основная система давно уже разведена и возиться там с проводами было бы проблематично
Что такое "кроссплинт для встроенных линий"? Фото пришлите.

glyuck
15.01.2013, 11:57
Что такое "кроссплинт для встроенных линий"? Фото пришлите.

http://www.ecolan.ru/imp_info/photos/cross/crossc/380/

НачШтаба
15.01.2013, 12:13
Вообще-то "нормальные" связисты обычно расшивают кабельную сторону плинта сверху, а не снизу.. :rolleyes:
Почему так? А снимите плинт, осмотрите его и подумайте. Кстати, это не фирменный "Krone", это Krone-подобная "подделка", возможно что даже вполне приличной фирмы (подозреваю Hyperline).

lq74
15.01.2013, 12:47
http://www.ecolan.ru/imp_info/photos/cross/crossc/380/
Ясно. Типа не хотите рушить разведенный СКС.

Напоминаю доп. возможности кроновских плинтов:
1.в прорезь можно вставить специальную пластмассовую заглушку "изоляцию", она честно разрывает верхние контакты плинта от нижних;
2.кроссировки, вбитые в ножевые контакты плинтов Krone можно параллелить до 2-3 проводников в прорезь. Требования: использовать для забивки только штатный кроновский инструмент; диаметр жилы и упругость деформации запараллеливаемых проводников должны быть одинаковы.

Т.е. у Вас есть компромиссный выход:
1.вставляете заглушки-изоляции в контакты пар перенаправляемого из СКС порта;
2.к верхним контактам плинта параллелите кроссировки, через которые сигнал с АТС уйдет в необходимую Вам розетку гибридного телефона;
3.к нижним контактам аналоговой пары параллелите кроссировку, по которой подвели новый порт от модуля KX-TD174 (16SLC).

В завершение еще два социальных вывода:D
1.Проектировщиков подобных СКС`ов надо убивать - у АТС должен быть нормальный кросс, который должен обеспечивать возможность произвольно перенаправить ЛЮБУЮ ПАРУ от АТС в ЛЮБУЮ ПАРУ кабельного хозяйства эксплуатируемого здания в ЛЮБОЙ МОМЕНТ его эксплутации. А не только в ту розетку, которая прописана в спецификации проекта.
2.Горе с Вами, админами. Не хотите изучать правила и навыки смежных отраслей (в данном случае связи). Доку на Крону можно было погуглить и изучить? Еще ведь придется столкнуться.

lq74
15.01.2013, 12:49
Вообще-то "нормальные" связисты обычно расшивают кабельную сторону плинта сверху, а не снизу.. :rolleyes:
Почему так? А снимите плинт, осмотрите его и подумайте. Кстати, это не фирменный "Krone", это Krone-подобная "подделка", возможно что даже вполне приличной фирмы (подозреваю Hyperline).
Не исключено, что у них снизу СКС многопаркой разведена;).

glyuck
15.01.2013, 13:12
Не исключено, что у них снизу СКС многопаркой разведена;).

рисунок нашел похожий, и у меня заведен многопарник именно снизу, видели бы вы серверную... 2 квадратных метра и все коммутирующие элементы расмещены в 1-ом углу. Денег к сожалению и помещений на нормальную реализацию всего это не выбить ни когда. :(

lq74
15.01.2013, 13:29
Ладно, Вы поняли суть предложенного изврата с параллельными кроссировками и изоляциями?
Напоминаю как отличить аналоговую пару от цифровой:
аналоговая -30 В, цифровая - 15 В. Обе пары на гибридном телефоне должны быть заведены с одного порта АТС.

glyuck
15.01.2013, 15:57
Мой кругозор в этом вопросе расширился очень сильно. Спасибо огромное Вы очень помогли!!!