sfsf
27.09.2012, 13:15
Есть станция TDE-600. К ней подключено 4 базовые ДЕКТ станции. На них зарегистрированы телефоны Siemens.

При звонке с трубки на трубку или с аналогового телефона на трубку сначала идут короткие гудки (от 1 до 6(7) сек), а потом идет обычные гудки соединения и снятие трубки.

Как избавиться от коротких гудков (как будто занято).

BORIS-KU
27.09.2012, 16:04
1. Какая версия ПО на АТС.

PGMPR V2.0014
PGMPR V3.0001
PGMPR V3.0003
PGMPR V3.0007
PGMPR V.3.0012
PGMPR V4.1003
PGMPR V4.2003
PGMPR V5.0202

2. п.1.1 Обзор(S), напишите какие платы стоят и какие на них версии ПО.
Слот Тп платы Статус Версия
1 IPCMPR - .....
2 LCOT INS
4 .... INS
5
6
7
8
9
10

sfsf
27.09.2012, 16:41
версия PC Maintance Consol
GUI v4.2.1.2
API v4.2.1.2



Слот 0 IPCEMPr (RU)) статус (-) версия 4.2003
Слот 1 DLC8 статус (INS) версия 7.004
Слот 2 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 3 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 4 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 5 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 6 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 7 CSI/F статус (INS) версия 4.006
Слот 8 ELCOT16 статус (INS) версия 2.000
Слот 9 ELCOT16 статус (INS) версия 2.000
Слот 10 свободен

PGMPR ??? ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

BORIS-KU
27.09.2012, 17:10
версия PC Maintance Consol
GUI v4.2.1.2
API v4.2.1.2

Слот 0 IPCEMPr (RU)) статус (-) версия 4.2003
Слот 1 DLC8 статус (INS) версия 7.004
Слот 2 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 3 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 4 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 5 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 6 ECLC24 статус (INS) ) версия 3.004
Слот 7 CSI/F статус (INS) версия 4.006
Слот 8 ELCOT16 статус (INS) версия 2.000
Слот 9 ELCOT16 статус (INS) версия 2.000
Слот 10 свободен

PGMPR ??? ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

DLC8 статус - версия 7.004 самая полседняя.
ECLC24 - последняя версия V4.015.
CSI/F KX-TDA0144x - версия 4.006 - самая последняя.

BORIS-KU
27.09.2012, 17:17
А если позвонить с Цифрового ТА подключенного к DLC8, яйца такие же в профиль.
DECT трубки находятся в режиме отдельных или припрограммированы к стационарным настольным аппаратам в режиме Беспроводное XDP-подключение п.4.1.1. (Вариант 1) - 3-й столбец.

sfsf
27.09.2012, 17:23
Если позвонить с цифрового, то все так же.
Беспроводное XDP-подключение п.4.1.1. (Вариант 1) - 3-й столбец ВООБЩЕ ПУСТО. но там нет ДЕСТ номеров. только стационарные(аналоговые)

mich_ya
27.09.2012, 19:40
Есть станция TDE-600. К ней подключено 4 базовые ДЕКТ станции. На них зарегистрированы телефоны Siemens.

При звонке с трубки на трубку или с аналогового телефона на трубку сначала идут короткие гудки (от 1 до 6(7) сек), а потом идет обычные гудки соединения и снятие трубки.

Как избавиться от коротких гудков (как будто занято).

Кто Вам обещал что функционал Сименсовских трубок будет 100% дружить с Панасониковскими базами?
Хоть одну трубку от Панаса цеплять пробовали? как с ней?

Ну и минимум конфиг нужен что бы хоть как то ориентироваться в настройках, а то ж ведь неизвестно что там накрутили...

НачШтаба
27.09.2012, 20:12
Короткие гудки - это НОРМАЛЬНО. Поиск трубки. Избавиться МОЖНО, но это не в Ваших силах.

sfsf
28.09.2012, 08:57
Кто Вам обещал что функционал Сименсовских трубок будет 100% дружить с Панасониковскими базами?
Хоть одну трубку от Панаса цеплять пробовали? как с ней?

Ну и минимум конфиг нужен что бы хоть как то ориентироваться в настройках, а то ж ведь неизвестно что там накрутили...

Подключили одну трубку панасоник KX-WT115. картина таже (:

Как узнать версию прошивки АТС??????

sfsf
28.09.2012, 08:59
Короткие гудки - это НОРМАЛЬНО. Поиск трубки. Избавиться МОЖНО, но это не в Ваших силах.

В программе что либо можно сделать. Как же так новая станция и такое фуфло.

Out
28.09.2012, 09:10
Танцору отрежь, не отрежь, танцевать лучше не станет.
Вы наверно и не предполагаете, что какие руки у того кто программирует, в данном случае пытается, так и станция будет работать.

sfsf
28.09.2012, 09:19
Программирование делали сертифицированные представители, правда не Панасоник, а Сименса.:)

Out
28.09.2012, 09:29
Программирование делали сертифицированные представители, правда не Панасоник, а Сименса.:)

:D :D :D И вы считаете, что это нормально?

sfsf
28.09.2012, 10:27
Гребаные гос закупки виноваты. Хотели с сертифицированными спецами панасоник иметь дело, а влезли другие. Россия, как совок

Fish
28.09.2012, 10:47
А что, установщики не должны вас поддерживать какое-то время?

sfsf
28.09.2012, 15:17
Молчат, как партизаны. Разбираются.

Fish
28.09.2012, 15:19
Вот именно. и не выпускать пока не разберутся. а то как демпинговать, так в первых рядах :-)

НачШтаба
28.09.2012, 20:06
Пусть обращаются в Представительство Панасоника. В конфигурационном файле есть некоторые закрытые параметры, которые могут "подправить" только в PSER... Людей, НЕ из PSER, но имеющих доступ к закрытым параметрам в России и Украине можно пересчитать чуть ли не по пальцам. Могу лишь только ГАРАНТИРОВАТЬ, что серию коротких гудков (на время поиска трубки) можно заменить на более привычные длинные гудки. Вам это вполне подойдёт.

sfsf
02.10.2012, 13:08
Могу лишь только ГАРАНТИРОВАТЬ, что серию коротких гудков (на время поиска трубки) можно заменить на более привычные длинные гудки. Вам это вполне подойдет.


В какой программе это сделать.

НачШтаба
02.10.2012, 21:46
sfsf, у Вас этой программы нет :) .. Хотите купить? Но это будет стоить как минимум 450 тысяч рублей. Согласны?.. ;)

Mike_K
02.10.2012, 22:49
sfsf, у Вас этой программы нет :) .. Хотите купить? Но это будет стоить как минимум 450 тысяч рублей. Согласны?.. ;)

Демпингую, мой директор это может продать за 449 тысяч рублей, но плюс 8 990 рублей за пересылку и страховку.

НачШтаба
03.10.2012, 06:57
Миша, новая цена, новый демпинг! 448 тысяч! Но плюс ОСАГО и 15% годовых! :D:D:D

Mike_K
03.10.2012, 14:59
Хрен успеешь. Но ниже, опускать цену не буду.

sfsf
12.02.2013, 18:14
Короткие гудки - это НОРМАЛЬНО. Поиск трубки. Избавиться МОЖНО, но это не в Ваших силах.

Избавился и без покупки программы :)

НачШтаба
13.02.2013, 00:52
Зато три месяца ушло.

kre
20.02.2013, 13:38
Зато три месяца ушло.
время деньги. интересен счет итого в прерасчете(время свое затраченное(личное по двойному тарифу) на это + нервы + перекуры\обеды\чаи\кофе-экономия денежных средств).

sfsf
06.06.2013, 12:44
Зайдите в программу с кодом учетной записи (СТЁРТО)
При попытке повторить удалю с форума с закрытием доступа со всей сети
Системное меню 2.12
изменить пункты 7 и 12. см. картинку.... и ВСЕ нет коротких гудков при поиске трубке.

mich_ya
06.06.2013, 13:14
Зайдите в программу с кодом...
Ну и какой дятел выкладывает такое в общий доступ? :confused:

sfsf
06.06.2013, 14:46
Ну и какой дятел выкладывает такое в общий доступ? :confused:

А другие овощи всю информацию таят в себе. В могилу не унесешь.

Out
06.06.2013, 14:54
Подолью маслица в огонек, слабенько горит!
Счас узнают IP, компанию, и лишат всего ;)

Наблюдатель
06.06.2013, 15:00
Счас узнают IP, компанию, и лишат всего ;)
Чего например?

Out
06.06.2013, 15:29
Если является дилером панасоника, то дилерства :) например!
Если с компании писали, или сами местные если вычислят, кто написал, по шапке дадут, чтобы служебную инфу не распространял.

На самом деле это никому не нужно :)

Наблюдатель
06.06.2013, 15:32
ТС - конечный юзер, его можно лишить разве что гарантии, но для этого нужны веские основания.

НачШтаба
06.06.2013, 15:49
82.138.50.48 - 82.138.50.55
Network for GUZ g.Moskvy "Detskaya gorodskaya poliklinika N121"
Осталось узнать, кто продавал, кто ставил.

Наблюдатель
06.06.2013, 15:58
Так вот же они. Нука лишите авторизации :D
Программирование делали сертифицированные представители, правда не Панасоник, а Сименса.:)

НачШтаба
06.06.2013, 16:22
Сань, мне проще убить тему и "страждущего". На пожизненно.

Наблюдатель
06.06.2013, 17:25
Согласен, но за что. ТС ведь не давал клятвы Панасонику о неразглашении и в правилах этого форума ничего об этом "комсомоле" нет. Об источнике инфы мы можем только догадываться. А я только спасибо могу сказать ТСу, потому как об этой секретной учетке много раз слышал, а тут впервые увидел.

НачШтаба
06.06.2013, 19:48
Где Майк-Кэ?.. А то он периодически обвиняет меня в сливе конфиденциала. Вот пусть и займётся поисками крота..

zagzag
06.07.2013, 13:06
Парня гнобите, а я как официальный установщик в базе в официальной базе Панаса немогу найти как включить эту опцию.
Хотя точно там её видел(. И если бы не этот советчик, то и не нашёл бы.

mich_ya
06.07.2013, 14:37
Парня гнобите, а я как официальный установщик в базе в официальной базе Панаса немогу найти как включить эту опцию.
Хотя точно там её видел(. И если бы не этот советчик, то и не нашёл бы.
Прикол усиливается тем, что в официальной БЗ - Вы такую инфу тоже не найдете... ее знают только избранные, а также выходит, что эти избранные - доблестно сливают инфу :D

zagzag
06.07.2013, 14:45
Чтож, аааа.. сам разберусь тогда))

mich_ya
06.07.2013, 15:22
...а я как официальный установщик в базе в официальной базе Панаса немогу найти как включить эту опцию.
Хотя точно там её видел(. И если бы не этот советчик, то и не нашёл бы.
Чтож, аааа.. сам разберусь тогда))
Так Вы нашли ее или не нашли? - Вы сами как то определиться в этом вопросе можете?

Рекомендую спросить в БЗ - теоретически должны подсказать, если не прямо там, то каким то другим способом.

Практические подсказки - это уже сложнее. Можете и не получить.

sfsf
08.07.2013, 17:04
Друзья, о какой секретности вы говорите. Эта информация написана в мануале

http://ru.scribd.com/doc/46194106/20...-New-Functions
страница 161

или тут

http://www.milleralarm.hu/common/documents/TDA100-200func.pdf
страница 75


Наверное модераторы опять удалят не нужную людям ссылку. :)

Out
08.07.2013, 17:17
Друзья, о какой секретности вы говорите. Эта информация написана в мануале
Наверное модераторы опять удалят не нужную людям ссылку. :)

Мда прикольненько :D

mich_ya
08.07.2013, 19:12
Друзья, о какой секретности вы говорите. Эта информация написана в мануале...
Этоти мануалы написаны для избранных.
Просто среди этих избранных, есть крысы, что выкладывают все в общий доступ и раздают на право и на лево... :cool:

Out
08.07.2013, 19:27
т.е. есть типа "избранных" :D и вы попали в их число? Гордитесь, как в нашем правительстве, есть рабы, а есть "избранные"....
Правильно делают, что выкладывают!
Слава богу что есть Сноудон'ы :D

mich_ya
08.07.2013, 19:40
т.е. есть типа "избранных" :D и вы попали в их число?
Самое прикольное, что я хоть и имел 4-тый уровень, но информацией такого уровня не обладал... отсюда мне становится еще прикольней, когда такая инфа ко мне попадает не оттуда откуда хотелось бы...



Так что качайте пока ссылки есть и пока их не потерли :)

Out
08.07.2013, 19:45
Хммм, уже ;)
Я же в Раше живу! :D
Хотя панасонигггг уже не программирую, если только сопутствующая работка ;)

Mike_K
08.07.2013, 21:06
Друзья, о какой секретности вы говорите. Эта информация написана в мануале
sfsf, есть подозрения, что Вы русскоговорящий пендос и наверное хорошо проплаченный кем-то.
Ибо первая ссылка с презинтациями для Северной Америки, а вторая ссылка содержит кусок призентации от британской тех. поддержки.
Где призентации для СНГ?

kre
18.07.2013, 14:34
sfsf, есть подозрения, что Вы русскоговорящий пендос и наверное хорошо проплаченный кем-то.
Ибо первая ссылка с презинтациями для Северной Америки, а вторая ссылка содержит кусок призентации от британской тех. поддержки.
Где призентации для СНГ?
Хм :confused: хоть не приятно сознавать, либо мы такие тупые что нам нельзя давать эту информацию(сломаем все и не сознаемся :D ).
Хотя может пиндосы с личанами тупы и им нужно все разжевать, а мы сами найдем выход.
но все равно отличие есть и кроме политических мотивов ничего на ум не приходит почему так если это в атс одинаково.