В корале стоит 2 платы PRI30. На одной 30 транков (как и должно быть) а на второй только 15 (заняты первые 15 сокетов). Добавляю новый транк на любой из свободных сокетов (17-31). транк добавляется но не работает. Где можно искать причину?
У вас не превышено при этом количество портов, разрешенных авторизацией?
Думаю, количество портов не превышено, иначе бы плата PRI30 не заработала.
Mols, Вы не забываете добавить новый транк в соответствующую транк-группу (где записаны остальные 15 транков)?
Georg_Ua
03.08.2012, 11:01
.... Где можно искать причину?
Не работает как?
Возможная причина в том, что это количество ограничено аппаратурой TDM в которой включен этот PRI.
Второй вариант - посмотрите сайзы
- кол-во транков
max trunks
PRI (3400) -????
С размерами все нормально. max trunks PRI= 64 (Больше плат с потоком не стоит и других транков не заведено)
Затупил. Не добавил транк в группу. Проблема решена. Всем спасибо за помощь!!!
Затупил. Не добавил транк в группу. Проблема решена. Всем спасибо за помощь!!! Вы нас ввели в заблуждение. Добавляю новый транк на любой из свободных сокетов (17-31). транк добавляется но не работает. Нужно было написать, что на него при наборе DS или TG или #RA на этот транк не выходите.