Kazarang
11.04.2012, 13:55
Доброго дня! Есть станция LDK100, она иногда зависает, на внутренних абонентах нет гудка, но MPB работает, все светодиоды перемигиваются как надо, приходится перезагружать. Посмотрел я на конфиг станции, а там во втором блоке стоит 6 плат SLIB12:

Зашел по консоли диагностики посмотреть нагрузку блоков питания, перегруз по линии -5В, хотя в организации утверждают, что она так работала уже 6 лет без зависаний.

Собственно вопрос: можно ли разгрузить второй блок, переставив две платы SLIB12 в слоты 5 и 6 ? Если да, то как их без потерь перенести?

Vodias
11.04.2012, 17:09
По памяти - это 101 и 103 программы. Но обязательно - проверить идентичность номерного плана до и после (а именно - внутренние номера). Возможно, придется править.

harris
11.04.2012, 18:30
1) В ПГМ101 - назначить слоты 5 и 6 для SLIB12
В ПГМ103 назначить логический порядок абонентских слотов так, чтобы перемещенные платы оказались в той последовательности, что и были ранее. Например:
STA Boards: 1,7,8,9,10,11,12
Платы из слотов 11, 12 перемещаете в соответственно в слоты 5,6.
В ПГМ103 прописываете:
STA Boards: 1,7,8,9,10,5,6
И рестарт станции.
Более ничего не нужно. Вся нумерация, все настройки абонентов останутся на месте.
2) Какие именно платы SLIB12 используются?? Что написано на маркеровке самих плат: SLIBII или SLIB2E?? Они значительно отличаются как раз по потреблению!!! Если у Вас платы SLIB2E, то никакого перегруза нет.
Программе, которая показывает потребление верить нельзя.
Это зависит от версии прошивки MPB. В старых версиях софта программа производила расчет, исходя из потребления платы SLIBII, а не для SLIB2E.
Плата SLIBII потребляет больше, чем SLIB2E !!
Насколько я помню, вроде на новых версиях софта этот программный расчет потребления подправили.

Kazarang
12.04.2012, 08:23
harris, Вы правы, в станции стоят платы SLIB 2E., прошивка 3.5. Значит беспокоиться о перегрузе не надо:). А Вы сталкивались с такими зависаниями, которые я в первом посте описал? может блок питания начинает сдыхать?

harris
12.04.2012, 09:32
1) При SLIB2E перегруза по -5В нет. Но по +30В - близко к макс. нагрузке (3 А):
PSU 2'st KSU (6 шт. SLIB2E)
+5V (4A) 1,26
-5V (0.5A) 0,216
+30V (3A) 2,94
2) Да, такие проблемы встречались. Точную причину установить не удалось. Но вроде на последних версиях софта - 3.7 и выше проблема перестала проявляться.
Можно попробовать обновить прошивку MPB. ИМХО, хуже не будет.
3) Можно все-таки попробовать переставить одну-две SLIB2E в первый кабинет. Операция занимает всего пару минут.

Kazarang
12.04.2012, 09:45
Спасибо, переставлю на всякий случай. Прошивку обновить не смогу - DMEMU не установлен.

vivital
12.04.2012, 15:13
Подменить бы блок питания... Если станци не свежая. Может для начала поменять местами БП между верхним и нижним. Тем Более, что все до сих пор работало исправно.