Mordva
09.03.2012, 17:38
Имеется схема TDA200 --> TDE600 <--TDE200.
TDA200 имеет внутреннюю адресацию 3хх+4хх
TDE600 имеет внутреннюю адресацию 1хх+2хх
Между АТС связь по IPGW16, переадресация идёт по первой цифре номера.
Хочу добавить в схему TDE200 и использовать на ней адресацию 5хх, но этот диапазон зарезервирован DISA. На 6 и 7 тоже подвешены функции управления.
В инструкциях про такой изврат ничего не сказано.
Как правильно это сделать? Не может быть что бы ничего такого не было предусмотрено.
Хочется прямой адресации абонентов внутри этих 3 АТС, ну и работа в рамках "единого" пула внешних линий.

mich_ya
09.03.2012, 17:57
Хочу добавить в схему TDE200 и использовать на ней адресацию 5хх, но этот диапазон зарезервирован DISA...
Если Диса не используется - просто удалите ее номера.
Если используется - то возможно разделить часть на дису, часть на внутренние.
В любом случае рекомендую начать с продумывания и перераспределения нумерационного плана...

Mordva
09.03.2012, 18:26
То есть захожу в 5.3.2 и удаляю нумерацию?
Да я бы рад перераспределить, но на живом предприятии :(
Тем более я переадресацию на другую АТС только по первой цифре умею делать. Больше ничего не показали :(, а скорее всего есть более гибкие схемы.