SlawaTrudu
06.03.2012, 18:13
Приветствую, друзья.

Может кто сталкивался, в курсе дела.

Дано:

Есть Панас KX-TD500, завязанный с циской по Е1.
На циске нарисованы 4-х значные номера (гейткипером), которые у пользователей зашиты в софтфоны.


Так вот звоня с внутренних АТС-ковских номеров (тоже 4-х значных), на софтфоне в окошке о входящем вызове показывает не 4-х значный внутренний номер, а внешний (транковый 6-значный). Хотелось бы чтобы у абонента циски, которому звонятотображался именно Extension Port

P.S.
В АТС в разделе 4-2 Extension Line в поле CLIP/COLP если поменять внешний 6-значный на нужный внутренний 4-х зн., его начинает отображать в софтфоне (как и хотелось бы), но при этом при выходе на вне через "9" начинает использоваться (отображаться у абонента) не свой транковый 6-значный номер, а общий.

Спасибо.

Наблюдатель
06.03.2012, 18:52
Соединены по QSIG или EDSS?

SlawaTrudu
06.03.2012, 18:59
Не готов ответить (заводил не я), знаю только что "по Е1".

Где бы глянуть ?

Наблюдатель
06.03.2012, 19:01
В свойствах PRI-порта.

SlawaTrudu
06.03.2012, 19:21
В руководстве по программированию в поиске встречается только QSIG.

Но сейчас еще перепроверю в самой АТС.

SlawaTrudu
07.03.2012, 16:47
QSIG

Наблюдатель
07.03.2012, 17:03
Что набираете, когда звоните на циску?

SlawaTrudu
07.03.2012, 17:12
Что набираете, когда звоните на циску?

первая цифра номера - забита в numbering plan, я вляется кодом выхода на транк PRI.

Наблюдатель
07.03.2012, 18:03
т.е. эта цифра прописана как Other PBX?

SlawaTrudu
12.03.2012, 18:56
В АТС код выхода на PRI задан в разделе 2.2 Numbering Plan в подразделе Quick Dial.

Наблюдатель
12.03.2012, 19:35
Ну тогда изучайте TIE - сервис.

SlawaTrudu
13.03.2012, 14:21
Итак, в АТС центр. офиса работает две платы PRI:

107:PRI30 .

Port no. ...Group no. ..Name...Dial Type... Digit to receive DDI/DID...Incoming type
1................40.........CO063.....ISDN........ ..............9...........................DDI
2 40 CO064 ISDN 9 DDI
3 40 CO065 ISDN 9 DDI
4 40 CO066 ISDN 9 DDI
5 40 CO067 ISDN 9 DDI
6 40 CO068 ISDN 9 DDI
7 40 CO069 ISDN 9 DDI
8 40 CO070 ISDN 9 DDI
9 40 CO071 ISDN 9 DDI
10 40 CO072 ISDN 9 DDI
11 40 CO073 ISDN 9 DDI
12 40 CO074 ISDN 9 DDI
13 40 CO075 ISDN 9 DDI
14 40 CO076 ISDN 9 DDI
15 40 CO077 ISDN 9 DDI
16 40 CO078 ISDN 9 DDI
17 40 CO079 ISDN 9 DDI
18 40 CO080 ISDN 9 DDI
19 40 CO081 ISDN 9 DDI
20 40 CO082 ISDN 9 DDI
21 40 CO083 ISDN 9 DDI
22 41 CO084 ISDN 9 DDI
23 44 CO085 ISDN 9 DDI
24 44 CO086 ISDN 9 TIE
25 44 CO087 ISDN 9 TIE
26 44 CO088 ISDN 9 TIE
27 1 CO089 ISDN 9 TIE
28 1 CO090 ISDN 9 TIE
29 1 CO091 ISDN 9 TIE
30................1......... CO092.....ISDN......................9............. .............TIE


и

111:PRI30 - эта прикручена к CISCO для дозвона на АТС филиалов и на софтфоны самого центр. офиса.

Port no. Group no. Name Destination Dial Type Digit to receive DDI/DID Incoming type
1 30 CO033 ISDN 16 TIE
2 30 CO034 ISDN 16 TIE
3 30 CO035 ISDN 16 TIE
4 30 CO036 ISDN 16 TIE
5 30 CO037 ISDN 16 TIE
6 30 CO038 ISDN 16 TIE
7 30 CO039 ISDN 16 TIE
8 30 CO040 ISDN 16 TIE
9 30 CO041 ISDN 16 TIE
10 30 CO042 ISDN 16 TIE
11 30 CO043 ISDN 16 TIE
12 30 CO044 ISDN 16 TIE
13 30 CO045 ISDN 16 TIE
14 30 CO046 ISDN 16 TIE
15 30 CO047 ISDN 16 TIE
16 30 CO048 ISDN 16 TIE
17 30 CO049 ISDN 16 TIE
18 30 CO050 ISDN 16 TIE
19 30 CO051 ISDN 16 TIE
20 30 CO052 ISDN 16 TIE
21 30 CO053 ISDN 16 TIE
22 30 CO054 ISDN 16 TIE
23 30 CO055 ISDN 16 TIE
24 30 CO056 ISDN 16 TIE
25 30 CO057 ISDN 16 TIE
26 30 CO058 ISDN 16 TIE
27 30 CO059 ISDN 16 TIE
28 30 CO060 ISDN 16 TIE
29 30 CO061 ISDN 16 TIE
30 30 CO062 ISDN 16 TIE


Так вот на этих софтфонах отображается городской номер (из состава группы 40, платы 107, он указан в карточке телефона в поле CLIP/COLP number, Public xx-xx-xx), а не внутренний хх-хх, который указан тут же рядом, в поле DN как хотелось бы.

Так вот как бы его заставить на софтфоне показывать

не СLIP/COLP number, Public xx-xx-xx , а

DN xx-xx , так, как это обычно отображается при звонках с внутреннего хх-хх на внутренний хх-хх.

Наблюдатель
13.03.2012, 14:35
т.е. в фичегайд мы заглядывать не хотим?

SlawaTrudu
13.03.2012, 14:54
хотим, очень хотим.

Там в разделе TIE routing table пишут интересно.

Есть поле Leading digit (Определяет первые одну, две или три цифры номера для определения группы внешних линий для маршрутизации
вызовов по соединительным линиям.)

Поэксперементировал, поставил туда первые три цифры (606) софтфона (6063) например, и задал группу транк 30 (номера хх-хх), эффэкта нэт, в софтфоне показывает номер хх-хх-хх 40-го транка.

Покопаю еще, спасибо за наводку.

Наблюдатель
13.03.2012, 15:28
покопайте в сторону Other PBX

SlawaTrudu
13.03.2012, 17:19
Проблема видимо в том, что набирая, например, "6" номера софтфона "6063", АТС использует транк-группу (внешнюю), а исходя из этой таблички мануала, выходит, что она и не будет использовать нужную нам внутреннюю линию.

http://bbs.radiolink.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7884&stc=1&d=1331644511

Наблюдатель
13.03.2012, 17:33
Проблема видимо в том, что набирая, например, "6" номера софтфона "6063", АТС использует транк-группу (внешнюю),
А я Вам предлагаю использовать внутреннюю линию другой АТС ;)

SlawaTrudu
13.03.2012, 17:40
А я Вам предлагаю использовать внутреннюю линию другой АТС ;)

А лучше внутр. линию своей АТС, глянем.. :)

SlawaTrudu
13.03.2012, 17:59
Добрался до Other PBX в номерном плане. Все 16 - все пустые.

Это логично. В филиалах также стоят циски.

Т.е. схема такая:

телеф.аппарат(ТА)-АТС-циска-циска-телеф.аппарат(ТА).

А по софтфонам:

ТА-АТС-циска-софтфон.

В таком построении не фигурируют номера внутренних линий других АТС (РВХ)

хм.. :(

Наблюдатель
13.03.2012, 18:03
а должны фигурировать

SlawaTrudu
13.03.2012, 18:09
Хотелось бы, но нет этих других АТС, соответственно и номеров внутренних линий у них нет. Видимо все это разруливается на цисках.

Наблюдатель
13.03.2012, 18:12
а что колменеджер уже не атс? или у Вас софтфоны на чем-то другом зареганы?

SlawaTrudu
13.03.2012, 18:33
Софтфоны в настройках используют циску как гейткипер. Что касается настроек самой циски, то надо смотреть, никогда их не настраивал, сейчас глянем.

Догадываюсь, что этот колменеджер знает о номерах внутренних линий (РВХ), точнее сам их и содержит ?

Наблюдатель
13.03.2012, 19:06
Не мучайтесь, пропишите Вашу "6" как Other PBX, заполните таблицу TIE маршрутизации и будет Вам счастье.