gmp
08.02.2012, 16:04
Привет ALL!
В diagn-alarms-card появилась ошибка UNKNOWN SHELF 2 SLOT 1 error type:NO HDLC RESPONSE.У нас и второго кабинета нет.При выводе LIST: 2/1 NO CARD NO CARD --- --- ----.Конечно это работе не мешает.
Просто интересно-ведь второго кабинета нет и ,естественно,никто туда платы не мог прописать.
С уважением.

Georg_Ua
08.02.2012, 16:48
Привет ALL!
В diagn-alarms-card появилась ошибка UNKNOWN SHELF 2 SLOT 1 error type:NO HDLC RESPONSE.У нас и второго кабинета нет.При выводе LIST: 2/1 NO CARD NO CARD --- --- ----.Конечно это работе не мешает.
Просто интересно-ведь второго кабинета нет и ,естественно,никто туда платы не мог прописать.
С уважением.
Отключите неиспользуемые юниты. Sysgen,5

gmp
09.02.2012, 17:25
Зашел в SYSGEN,5 :
UNITS:
0
------
SHELVES (0/1)
ACTIVE_UNIT-Y
NUMBER_OF_TIME_SLOTS -512
UNIT_TYPE-0
Остальные с 1 по 8 отключены.

Georg_Ua
09.02.2012, 17:35
Зашел в SYSGEN,5 :
UNITS:
0
------
SHELVES (0/1)
ACTIVE_UNIT-Y
NUMBER_OF_TIME_SLOTS -512
UNIT_TYPE-0
Остальные с 1 по 8 отключены.
Значит глюк :) Или джампера в кабинете стоят на так.
ПыСы
А откуда у вас TIME_SLOTS -512 ? Емкость атс больше 1000№№ ?