seyran
27.01.2012, 23:18
в наличии имеется две спаренные атс,внутренних номеров в результате всего 64.
как добиться что бы на каждой атс получить 96 внутренних номеров.
что надо изменть.
на каждой атс по 2 платы- kx-td 174
кабель крассерован правильно.

mich_ya
27.01.2012, 23:30
как добиться что бы на каждой атс получить 96 внутренних номеров.
Настоятельно рекомендую не заморачиваться с расширением, а тупо купить другую станцию...

Причины:
1. 1232 давно снята с производства и запчасти к ней не производятся...
2. Если что то и найдете - то только б\у и никакой гарантии...
3. Функционал новых станций намного выше...
4. И самое главное - в итоге все равно прийдется менять на что то стоящее.

Подумайте в сторону Панасоник ТДЕ200
Расширяться можно блоками ТД174, но 96 портов на каждой станции Вы все равно не получите... 48 аналоговых +16 системников - максимум что можно выжать с одной станции.

seyran
27.01.2012, 23:40
но у меня всего 64 номера получилось,а как мне сказали что можно добиться 96 номеров с помощью подключения гибрита,вроде все сделал правильно,2 платы с верху в низ,в 109 все назначения установлены.а получается что каждая атс дает всего 32 номера.
к стати это временно,планируем переход на новые самсунги.
спасибо за ранние за помощь

mich_ya
27.01.2012, 23:46
...а как мне сказали что можно добиться 96 ...
Кто сказал - тот пусть и делает...

seyran
28.01.2012, 00:01
ну помогите,что я сделал не так.как я понял базовая конфигурация 8/16 плюс две 174.то есть это еще 32 номера и это должно делать 48 .но у меня получилось 32 с одной станции,и 32 с другой-64
96 должно получиться при спаривании.
что значит подключение гибрит?

mich_ya
28.01.2012, 00:15
96 должно получиться при спаривании.

У Вас же условие 96 на каждой мАТС..., а тут уже на двух :)

Базовая конфигурация это 16 аналоговых +16 системников +32 (это две 174) = 48 аналоговых +16 системников на одну станцию... = 64 порта.

При спаривании получится максимум: 48+48=96 аналоговых +32 системника.

Но 96 на каждую станцию никогда не получится...

seyran
28.01.2012, 00:28
ну да простите я ошибся,то есть 48 на каждую.96 спаренных,но у меня получилось что на каждую по 32 .и того 64 при спаренных всего.каких то 24 номера не видно,но как проверить я не знаю,

mich_ya
28.01.2012, 00:42
Как Вы считаете?

seyran
28.01.2012, 01:06
при прозвонке всех кабелей вышли всего 32 номера на одну атс, и у меня при спаривании получилось всего 64 номера в общем как аналога так и системных . когда как вы говорите что на одну атс должно быть 48,
48-32=16 не хватка.каким образом это может быть

Dymk
28.01.2012, 03:20
По умолчанию
базовый блок 101-116 - 16 гибридных портов, которые мона разделить включив XDP в 600 на 101-116 - цифра, 201-216 аналог
1-я 174 : 117-124, 217-224 16 аналоговых
2-я 174 : 125-132, 225-232 16 аналоговых
А вообще, инструкцию читать придется.

Fish
28.01.2012, 08:03
того 64+64=128 из них 32 системных.
точно у вас платы расключены правильно? у них ведь подряд идут пары, в отличие от базового блока

mich_ya
28.01.2012, 10:34
при прозвонке всех кабелей вышли всего 32 номера на одну атс, и у меня при спаривании получилось всего 64 номера в общем как аналога так и системных . когда как вы говорите что на одну атс должно быть 48,
48-32=16 не хватка.каким образом это может быть

Вы это уже несколько раз как попугай повторили...
Вам уже несколько раз расписали как правильно...
Может всетаки выбрасить и купить что то стоящее??? или хотя бы инструкции почитать??? ну в крайнем случае пригласить того, кто считать умеет...

P.S: как у Вас получилось я уже давно понял - я спросил: Как ВЫ считаете?