Доброе.
Давненько сюда не заглядывал....
Стоит сейчас 816ТД в конфигурации 4/16. На одном внутреннем номере, при поднятии трубы аппарат отдет не родной кпв, а какие то короткие гудки. Сброс по 790 ничего не дал.
Как быть?
А короткие гудки в сплошной переходят? Если да - ничего страшного, если нет - может, задан pick-up? набери 740 (если не ковыряна нумерация)
ТЕЛЕФОНИСТ
12.10.2001, 05:47
Скорее всего пользователь этого номера набрал кучу протеворечивых команд .790-может неломоч.Лучше всего сбросить всю программу и забить поновой, а в 100 командах отключить весь лишний сервис.
на скока помню есть проги в которых моно сбрасывать усатновки выборочно. Щас номера не помню. Сорри..:-) (в 616 точно есть)
C уважением, Slvd.
ВОт. Остается только перепрограммирование?
НачШтаба
12.10.2001, 09:03
Слухай, тут возникла мысль.. немного странная... но всёже..
Проверь, в какую внутреннюю группу входит твой ЕХТ и какой Hunt-режим стоит в этой группе (106-я пр.) Вдруг сей абонент набрал режим "выход из системы" (при установках по умолчанию - 450). Тогда вогнать его обратно не поможет и 790... только 451...
Не знаю (точнее не помню), как на 816-й, а на 500-й при выходе из системы происходит именно так, как ты и описываешь, то есть идут бипы, как-будто установлена какая-либо функция...