simofor
05.10.2001, 15:55
Привет все!
не поделится ли кто нить информацией касающейся заземления АТС. а так же защите городских вводов.
конкретно станция kx-td1232

TMC
05.10.2001, 17:06
Иной раз установка заземления стоит больше станции, поэтому его не делают. А так нормы 4- 10 Ом. Грозозащита Krone на 100 пар (многоразовая) стоит около $700 плюс плинты и т.п.

Koloss
05.10.2001, 17:18
И сколько же это стоит? Попробуй поискать на фасаде здания, где установлено оборудование. Может оно всетаки есть. Если нет обратись к электрикам и уточни у них, что тебе будет это стоить.

ghost
05.10.2001, 18:27
Если по правилам, то защиту надо ставить на ВСЕ линии, выходящие за пределы здания, в котором установлена АТС. И у электриков кроме заземления можеш спросить протокол его измерения, он должен быть по определению(но могут и послать).

P.S. Одни наши клиенты, узнав цену защиты, сказали, что за эти деньги купят еще 2 мини-АТС. За 2 года одну уже пришлось купить.

ghost
05.10.2001, 18:27
Если по правилам, то защиту надо ставить на ВСЕ линии, выходящие за пределы здания, в котором установлена АТС. И у электриков кроме заземления можеш спросить протокол его измерения, он должен быть по определению(но могут и послать).

P.S. Одни наши клиенты, узнав цену защиты, сказали, что за эти деньги купят еще 2 мини-АТС. За 2 года одну уже пришлось купить.

SerF
05.10.2001, 22:04
Земля должна быть не более 4 Ом!

TMC
07.10.2001, 19:32
См. ПУЭ гл.1.7.
Электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью


1.7.65. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ*А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВ*А.

SerF
07.10.2001, 22:53
При напряжениях до 1000 В замземление не должно привышать 4 Ом, причем это заземление не приемлимо для медицинской техники (не более 2 Ом)

simofor
08.10.2001, 10:19
А по конкретнее можно? с примерами оборудования :)