Кахырман
09.06.2011, 09:30
Приветствую
Бокс Кабельный телефонный(БКТ-100) установили за подвесным поталком.
есть ли какие-нибудь нормы и правила по монтажу БКТ. если можно с указанием норматива.
Нужно ли заземлять кросс? (шкаф куда заходят городские линии на плинты и выходят с плинтов на атс )

aMster
09.06.2011, 12:15
мало того что нужно - желательно еще и защиту на линии поставить...
или у вас еще одна атс-ка в запасе лежит?

А кстати, кто будет у вас этот бокс обслуживать? под потолком лазить?

valeryk
09.06.2011, 14:35
есть ли какие-нибудь нормы и правила по монтажу БКТ. если можно с указанием норматива. Их задумывали устанавливать в специальных распределительных шкафах. Другие варианты - народное творчество. Бывает, что в нише под полом спрячут:p.

Кахырман
09.06.2011, 14:41
мало того что нужно - желательно еще и защиту на линии поставить...
или у вас еще одна атс-ка в запасе лежит?

А кстати, кто будет у вас этот бокс обслуживать? под потолком лазить?

мини атс заземлена через розетку. а в шкафу только плинты, его нужно заземлять?

обслуживать не проблема. там доступ хороший. сделали под потолок для эстетики помещения. чтоб на стенах не чего ннебыло. я просто узнать хотел есть ли какие- нибудь нормативы и требования установленые снипами или как их там.

Лысков Л.В.
09.06.2011, 18:49
Шкаф нужно заземлять. Его нужно подсоединить к заземляющей шине

Georg_Ua
09.06.2011, 19:59
Шкаф нужно заземлять. Его нужно подсоединить к заземляющей шине
А эта шина должна быть подсоединена к контуру заземления :) (не зануления!!!)
Кросс заземляется обязательно, иначе не будет работать линейная защита.

Кахырман
10.06.2011, 07:55
Спасибо всем за отзыв.