Subik
15.03.2011, 13:58
Ребята, помогите! Поставил карточку в 32-й слот мАТС LDK-600...В PCAdmin вроде все настроил правильно, но при подключении телефонного аппарата слышу короткие гудки и ничего с этим поделать не могу... Может кто подскажет??

Заранее спасибо!

harris
15.03.2011, 14:37
Значит не все правильно настроено.
ПГМ101 и ПГМ103 (logical slot assignment) + рестарт станции - это сделано??

Subik
15.03.2011, 14:43
Значит не все правильно настроено.
ПГМ101 и ПГМ103 (logical slot assignment) + рестарт станции - это сделано??

Да, это было сделанно! В logical slot assignment добавил слот 32 в STA Board....:( ребут станции не помог... (

harris
15.03.2011, 14:53
1) SLIB12 - это наименование функционала. А какаю именно плату Вы пытаетесь установить (SLIBII, SLIB2E, CSLIB12E)???
2) А установлены ли во 2-ом стативе (KSU4-KSU6) тон-приемники (модули DTRU)??? Если нет, то это и есть причина проблемы. Либо ставить DTRU, либо все SLT перевести в пульсовый набор (ПГМ110).

Alexander073
15.03.2011, 15:00
Нет модулей DTRU в кабинетах 4-6. Нужен хотя бы один. Можно один переставить из кабинетов 1-3

Subik
15.03.2011, 15:00
1) SLIB12 - это наименование функционала. А какаю именно плату Вы пытаетесь установить (SLIBII, SLIB2E, CSLIB12E)???
2) А установлены ли во 2-ом стативе (KSU4-KSU6) тон-приемники (модули DTRU)??? Если нет, то это и есть причина проблемы. Либо ставить DTRU, либо все SLT перевести в пульсовый набор (ПГМ110).

Установлена плата SLIB2E ... а что значит "во 2-ом стативе (KSU4-KSU6) тон-приемники (модули DTRU)" -- ??
я просто совсем недавно начал заниматься мАТСками ... :(

Alexander073
15.03.2011, 15:08
На каждой SLIB есть разьем под модули DTRU (но ставить на все необязательно). В кабинетах 4-6 (второй статив, платоместа 28 и выше) должен быть хотя бы один модуль DTRU.

harris
15.03.2011, 15:09
Установлена плата SLIB2E
OK
... а что значит "во 2-ом стативе (KSU4-KSU6) тон-приемники (модули DTRU)" -- ?? я просто совсем недавно начал заниматься мАТСками ... :(
И что??? Так изучите доку прежде, чем браться за обслуживание станции!!!
В 600-ой станции системные блоки (KSU) №№4 ~6 - называются вторым стативом. Тон-приемники, установленные в системных блоках 1-ого статива (KSU1-3), не работают с платами, установленными во 2-ой статив. Т.е. во 2-ом стативе должны быть свои тон-приемники.
Тон-приемники - это модули DTRU4, которые ставятся на любую из плат LCOB/SLIB/ внимательнее.

Subik
15.03.2011, 16:17
Нет модулей DTRU в кабинетах 4-6. Нужен хотя бы один. Можно один переставить из кабинетов 1-3

а если в кабинетах 1-3 стоит 1 такой модуль, то при перестановке получается, что кабинеты 1-3 работать не будут, верно понимаю??

harris
15.03.2011, 16:23
Что, неужели только один DTRU ???
А сколько же у Вас всего SLT-телефонов??? Или они работают в пульсовом наборе???

На плате процессора есть 4 тон-приемника. Так что если переставить DTRU во 2-ой статив, то в 1-м стативе как минимум 4 приемника останутся.

MIX2806
29.02.2012, 11:09
всем доброго времени суток есть станция ldk 300e
16 внешних линий и одна сетевая которая соединяет со станцией в москве
и дозвон идёт туда через ноль а некоторые абоненты этим не пользуются и звонят через 9 потом 8 и код москвы
можно ли запретить вызов на конкретный междугоодний вызов

Fish
29.02.2012, 11:23
легко. используйте класс сервиса и таблицу запретов, где пропишите "запретный" номер или серию номеров

MIX2806
29.02.2012, 11:32
нужно заблокировать код москвы а остальные должны работать
я так понимаю где то надо прописать условие при звонке на межгород нажать 9 потом 8 и при наборе кода 495 был запрет а на любой другой разрешение

Fish
29.02.2012, 11:33
9 прописывать не надо. пишите 8495

MIX2806
29.02.2012, 11:41
ldk занимаюсь не как профи а по необходимости поэтому приходится разбираться потихоньку (чтобы кого то нанять денег не дадут) поэтому не надо говорить лузерам нефиг лезти \, а по возможности помочь
в какую программу зайти и в каком месте прописать? буду очень признателен

Fish
29.02.2012, 12:24
artcom.ru раздел download
там мануал есть.
COS Абонента 4.1.7 (Программа 116)
Таблицы ограничений набора 4.10.1 (Программа 224)
назначаете абонентам COS2 и в таблице запретов А пишете 8495

MIX2806
01.03.2012, 15:31
Спасибо огромное погляжу что к чему на досуге

MIX2806
13.03.2012, 15:14
спс с запретом всё получилось
теперь шеф хочет делать отчёт о бо всех вызовах как минимум город меж город как можно это реализовать
хотелось бы чтобы это всё писалось на какой то комп и влюбой момент можно посмотреть кто куда и когда звонил

Fish
13.03.2012, 21:05
ну купите себе Wintariff и либо по com-порту, либо по сети снимайте отчет.
раз это директору хочется, пусть купит программу.

harris
14.03.2012, 10:06
Смотря, чего хочет получить ваш шеф... А то можно обойтись и без каких-либо дополнительных программ.... Можно просто получать лог со станции с помощью любой терминальной программы типа HyperTerminal.
См. ПГМ177 и описание функции SMDR.

MIX2806
14.03.2012, 11:07
в том то и дело что буфера из 500 записей мало
нужно как минимум период за месяц чтобы при оплате счёта посмотреть почему такая сумма и кто больше всех наговорил

Fish
14.03.2012, 12:33
вот я и говорю, что раз шеф хочет знать, то пусть заплатит, там кажется 100 баксов или около того винтариф стоит. зато будет выводить красивые таблички, а не лог станции, который потом надо самому расшифровывать.

harris
14.03.2012, 13:15
А зачем буфер??
Подключите комп, и пишите лог SMDR в режиме On-Line (в реальном времени). Комп должен быть включен постоянно, и на нем будет хранится файл (лог).
Какие проблемы??

MIX2806
15.03.2012, 13:06
с помощью чего это можно сделать
где можно почитать про это

harris
15.03.2012, 19:04
А чего читать??
Включите опцию SMDR Print в ПГМ177/2.
А в ПГМ175/6 (On-Line SMDR) укажите, в какой порт требуется выдавать лог. И подключайте комп (RS232 или LAN/Telnet) к указанному порту.
См. раздел SMDR в доке.

И кстати, у Вас же станция LDK-300E (600-ка). Откуда взялась цифра в 500 записей в буфере?? Что Вы имеете в виду?? Если имеется в виду буфер OFF-Line SMDR (опция ПГМ177/1 - SMDR Save), то емкость этого буфера = 10000 записей, а вовсе не 500.
Т.е. если используется режим OFF-Line SMDR (ПГМ177/1), то станция сохраняет 10000 записей в памяти (в буфере), и только по запросу оператора выдает сохранный лог в комп. После чего нужно дать команду на очистку буфера.

MIX2806
30.03.2012, 15:52
спасибо за помощь всё получается с вашей помощью, но есть один глупый вопрос куда он сохраняет?

MIX2806
02.04.2012, 16:04
Разобрался :)

MIX2806
03.04.2012, 13:43
Теперь появилась ещё одна хотелка у шефа
чтобы когда абонент набирает код москвы бли не короткие гудки а голосовое сообщение типа нажмите ноль потом 9 и номер желаемый
и ещё есть 16 гороцких линий их так понимаю называют CO надо сделать так чтобы группы абонентов были привязаны к конкретным линиям постоянно а не брали первую попавшуюся из 16 а тока ту которая принадлежат этой группе

Fish
04.04.2012, 23:03
чтобы привязать абонентов к конкретным СО, надо эти СО поделить на группы и уже к этим группам привязать абонентов, разрешив каждому доступ только на определенную группу.
про первую хотелку просто не понял зачем это надо, заставлять абонента что-то набирать. если абонент вашей атс набрал 9 8 495 вы вполне можете через LCR модифицировать 8 495 во что душа пожелает и направить через любую группу СО. а абоненту это даже и знать не надо.

MIX2806
05.04.2012, 10:22
ммм это интересно а в какой проге копаться по этим вопросам не подскажешь

Fish
05.04.2012, 10:37
распределение СО по группам - это в 141/1
доступ к группам ЕХТ - это в 117
LCR - доступ по наименьшей стоимости с 220 по 222

MIX2806
06.07.2012, 07:46
доброго времени суток форумчане
нужна в очередной раз помощь
установлены платы VOIB и VMIB
посто сетевая и для связи с москвой по vlan
могу ли я с этими платами поставить ip телефони штук 10
если да то где настройки нужно ковырять если нет то что ещё нужно

harris
06.07.2012, 11:48
доброго времени суток форумчане
нужна в очередной раз помощь
установлены платы VOIB и VMIB
посто сетевая и для связи с москвой по vlan
могу ли я с этими платами поставить ip телефони штук 10
если да то где настройки нужно ковырять если нет то что ещё нужно
А причем здесь плата VMIB??? Это плата голосовой почты!!

Плата VOIP позволяет часть каналов выделить в качестве VOIP-транка (SIP/H.323), а часть каналов использовать для обслуживания IP-терминалов (только "родные" терминалы серии LIP-7000 c "родным" протоколом IPKTS). Кол-во каналов может быть меньше, чем кол-во зарегистрированных телефонов. Кол-во каналов определяет кол-во одновременных разговоров между IP-терминалами и станцией (через шлюз VOIB).
См. ПГМ340,341 и ПГМ380, 381.

MIX2806
04.10.2012, 15:12
Всем привет
как настроить циску спа 3102 на работу со станцией через VOIB плату

MIX2806
05.11.2012, 12:19
C цисками разобрался всё работае
теперь мучаюсь с gsm шлюзами подключил к со лини присвоил отдельную группу вывел себе на кнопочку всё хорошо, но требуется сделать так чтобы при наборе мобильного телефона станция перебрасывала вызов на эту группу попытался использовать маршрутизацию по наименьшей стоимости не вышло может есть какая то самая простая функция без модификации номера
подскажите плиз