kontr
08.02.2011, 10:54
Добрый день.
Столкнулся с этой PBX впервые, расклад такой - установлено с 1 по 10й слоты - ESLC, в 11м - DHLC, в 12м - ELCOT. При включении выяснилось, что одна (последняя) ESLC не встаёт - в аварии, в MC на 10м слоту - пусто, начинаю добавлять - пишет "You have exeeded the shelf limit of SLT ports"
Хотя по мануалу получается что на полку Basic shelf вроде как лимит 192 порта, или я чтото не так понял?
И ещё, где смотреть версию прошивки и какой консолью корректно работать 2.5 или 2.6
Спасибо.

НачШтаба
08.02.2011, 11:09
Для версии 2.6 используется консоль 2.5, как таковой отдельной консоли 2.6 не существует.
Что-то мне подсказывает (не уверен, проверить не могу), что в один шкаф можно только 10 абонентских карт. У вас их 11... Возможно, что я ошибаюсь.

shadsky
08.02.2011, 12:22
В один кабинет TD500 больше 160 SLT установить не удастся.

НачШтаба
08.02.2011, 12:35
Во, точно, вот оно.. DHLC - это +8 аналоговых. Так что получается 168 SLC, а это превышение.
А цифровых, если мне не изменяет, в ящике не более 128-ми.

shadsky
08.02.2011, 14:35
to kontr
Второй кабинет поставить не хотите?