gmp
09.12.2010, 17:40
Привет ALL!
Подскажите,есть ли в документации пункт, где указывается срок службы комплекта батарей резервного питания,т.е.когда по регламенту их нужно менять.Или это решается индивидуально - пока держат напряжение значит нормально.Не хочется попасть в неловкое положение - напряжение вырубили и станция не работает.
С уважением.

Fish
09.12.2010, 17:50
Обычно необслуживаемые аккумуляторы живут года 3. Но присматривать за ними надо. могут опухнуть и раньше срока.

Остин
09.12.2010, 18:36
Для справки:
Если речь про Batt Р500, то там комплект из 4 аккумуляторный батарей типа GP 12-7.2(12V/7Аh) .
Продаются на каждом углу.
2005 года выпуска сдохли напрочь к 2009 (а может и раньше)

valeryk
10.12.2010, 08:03
срок службы комплекта батарей резервного питания
У вас какие батареи, производитель?

gmp
10.12.2010, 15:50
Аккумуляторы марки VDS dryfit A 500 Sonnenschein 12V/25.0 Ah C20/
Сделанно в Германии.Установлены в 2002 году.Внешне смотрятся нормально.

plus
10.12.2010, 17:43
В доках по APC написано - аккумуляторы подлежат замене через три года независимо от их состояния. По опыту , так и надо действовать.

valeryk
10.12.2010, 18:32
Аккумуляторы марки VDS dryfit A 500 Sonnenschein 12V/25.0 Ah C20/
Сделанно в Германии.Установлены в 2002 году.Внешне смотрятся нормально. Дайте разряд до 1,8 вольта на банку и определите емкость. Результат сообщите. Делов то!

gmp
13.12.2010, 16:50
Сегодня общался в нашим поставщиком.Он сказал,что срок службы аккумуляторов серии 500 Sonnenschein 7 лет.Значит надо менять.

Maral
14.12.2010, 18:51
менять и не думать ни о чем !!!!!