Anubis
13.08.2010, 12:16
Здравствуйте.
Подскажите, кто сталкивался с проблемой проподания сообщений на плате автооператора после отключения электроэнергии.
Ранее, при отключении питания, сообшения не проподпли. Я думал что они записываются в энергонезависимую память.
Подскажите куда копать...
Стоит ИБП и еще свои батареи, но держат только 3 -4 часа. Поэтому вопрос крайне важен ибо записать сообщения на этой атс настоящая проблема. :)

Lion
13.08.2010, 12:34
Похоже пришел срок конднсатору большой емкости (он то и держит память). Зелененький такой бочёнок СЕ2. Энергонезавизимая там только УФ ПЗУ, в которой версия и заводские сообщения хранятся.

Anubis
13.08.2010, 12:48
Похоже пришел срок конднсатору большой емкости (он то и держит память). Зелененький такой бочёнок СЕ2. Энергонезавизимая там только УФ ПЗУ, в которой версия и заводские сообщения хранятся.
Спасибо, очень помогли.
Не подскажите сколько он должен держать в случае если он новый?

Lion
13.08.2010, 12:55
Ну уж пару дней точно должен хранить.

Anubis
13.08.2010, 14:11
Ну уж пару дней точно должен хранить.
Спасибо за информацию.
Как заменю кондер (если заменю) отпишусь в теме.

Павел Симулин
13.08.2010, 14:12
Это ионистор, можно даже другой использовать, на 1F емкостью.

Lion
13.08.2010, 14:21
Скажем так Ионистор - это по сути электрохимический кондесатор.

Anubis
13.08.2010, 14:50
Если и рискну менять его то только с такой же маркировкой.:)

Павел Симулин
13.08.2010, 17:58
Любой пятивольтовый подойдет, ремонтирую это все 8 лет. Точно такой же не найти.

Anubis
16.08.2010, 10:02
Любой пятивольтовый подойдет, ремонтирую это все 8 лет. Точно такой же не найти.
Спасибо, не придется лишний раз останавливать станцию.