voldav
21.04.2010, 11:29
Есть: [09] - назначение входящих СО для ext;
[17] - назначение входящих СО с задержкой для ext;
[18] - назначение задержки 1/2/3/4 звонка для всех СО.

Для [17] выставлял в [18] и 2 звонка и 3 звонка - не уходит с первого, не звонит на следующем, выжидал до 8 звонков.
Для первого абонента в цепочке указывал СО только в [09], для следующего - СО только в [17]. Может надо в обоих?
Поиском ничего не нашел.

mich_ya
21.04.2010, 18:29
Может надо в обоих?
Да в обоих.

voldav
23.04.2010, 10:39
Спасибо. Уходя, включил 09 не трогая 17. Вчера побывал на объекте - заработало. ;)

mich_ya
23.04.2010, 10:59
Должна быть в станции какая-то загадка :D