Andrew Ch.
03.02.2010, 02:15
Есть потребность подключить систему конференц-связи "Альянс" к TDA, но что-то у меня пока не получется. :mad:
в 10.1 выделил 20 тайм-слотов в отдельную группу, т.к. "Альянс" на 20 абонентов.
в 10.3 прописал абонентов.
TDA идет как мастер. CRC4 выключен, тип overlap.
связь между железяками есть, d-канал работает.
когда пытаешся создать конференцию, то если ведущим стоит системник, то загорается символ, что как-будто идет вызов (хотя сам аппарат молчит). если первым ставить аналоговый, то у альянса сразу загорается, что аппарат занят.
где и что я не доделал или в чём ошибся?

На системник звонок идет, но в трубке тишина. после отбой.
Трассировка в файле.

dsv_nv
04.02.2010, 18:35
Альянс разве работает по QSIG?

Ржевский
04.02.2010, 23:29
вообще-то QSIg и 10-3 - вещи несовместимые . Вы по какому оборудованию специалист, Альянсу или Панасу? Не помешает бэкап ТДА и комментарий к трассировке. 1004 - что это за номер на Панасе?

Andrew Ch.
05.02.2010, 02:08
Альянс разве работает по QSIG?
вот
http://telecom.users.photofile.ru/photo/telecom/115645704/134756596.jpg
и вот
http://telecom.users.photofile.ru/photo/telecom/115645704/134756601.jpg
это пример с инструкци. в ней смысл сводится к одному: курите настройки АТС
вообще-то QSIg и 10-3 - вещи несовместимые .
а где тогда в МС входящий вызов распределяется?
Вы по какому оборудованию специалист, Альянсу или Панасу?
ни то и не другое :)
если серьёзно, то надо подтвердить 2-ой уровень, но всё времени нет сдать экзамен. но по ISDN практически ничего не знаю. до это 2 раза НачШтаб помогал.
1004 - что это за номер на Панасе? да, системник. нумерация 4-х значная.
dsys днём выложу.

Ржевский
05.02.2010, 02:24
попробую попорядку
1) Я не увидел на приведенных скринах явного указания на выбор работы Qsig или "чистый" DSS1 , подозреваю причиной то, что Альянс только Qsig'ом и работает .
2) При соединении по Qsig входящие DDI направляются сразу в план нумерации АТС без всяких 10-3

dsv_nv
05.02.2010, 09:37
На сайте производителя Альянса ни слова про QSIG, только EDSS1
В тракте АТС достаточно запрограммировать следующие параметры:

сигнализация в тракте EDSS-1;
код HDB-3;
CRC может быть или может отсутствовать;
по синхронизации АТС может являться как ведущей, так и ведомой.

У самого подключены 3 Конгресса к Si2000 проблемы с подключением были, не помню какие именно, но пришлось менять прошивку. Работают по EDSS1.

Ржевский
05.02.2010, 11:27
В трассировке ясно видно, что общаются два узла в режиме QSig .

Mike_K
05.02.2010, 11:56
Andrew Ch, ставьте на Панасе режим СО и прописывайде DDI типа 1004 на 1004 и т.д.

Если бы dsv_nv включал SI2000 QSIG-ом, он бы точно запомнил.:)

dsv_nv
05.02.2010, 12:26
В трассировке ясно видно, что общаются два узла в режиме QSig .

Я конечно не специалист по трейсам на панасоник, но там точно видно что только один узел общается, на setup нет никакого ответа и происходит disconnect по выдержке времяни.

Mike_K
05.02.2010, 13:19
Трассировщик Панаса, комментарии PBX->CO или QSIG берёт из установок порта PRI. Как там установлено, то и будет видно в трассировке.

Ржевский
05.02.2010, 14:13
Andrew Ch, ставьте на Панасе режим СО и прописывайде DDI типа 1004 на 1004 и т.д.

А может прошить АТС до 5ой версии, включить режим VPN на PRI порту и не трогать DDI?

Mike_K
05.02.2010, 14:24
А может прошить АТС до 5ой версии, включить режим VPN на PRI порту и не трогать DDI?

VPN на порту PRI включится только в режиме СО.
Лучше не нужно путать человека, как видно он понятия ни имеет чем EDSS1 отличается от QSIG, а ту ему на голову всё вместе свалится.

Andrew Ch.
06.02.2010, 16:17
Andrew Ch, ставьте на Панасе режим СО и прописывайде DDI типа 1004 на 1004 и т.д.


ок. завтра попробую.

VPN на порту PRI включится только в режиме СО.
Лучше не нужно путать человека, как видно он понятия ни имеет чем EDSS1 отличается от QSIG, а ту ему на голову всё вместе свалится.
это точно. с настройкой потока у меня пока плохо получается.

Andrew Ch.
09.02.2010, 16:19
Andrew Ch, ставьте на Панасе режим СО и прописывайде DDI типа 1004 на 1004 и т.д.

Если бы dsv_nv включал SI2000 QSIG-ом, он бы точно запомнил.:)

поставил, прописал. идет звонок только на оператора и всё, остальные телефоны молчат. зато на Альянсе появилась надпись "идет конференция"

Mike_K
09.02.2010, 16:27
DDI таблица прописана для всех номеров, которые Вы пытаетесь вызвать?

Andrew Ch.
09.02.2010, 18:53
DDI таблица прописана для всех номеров, которые Вы пытаетесь вызвать?

да. даже если номер не прописан, но стоит оператором, то на него идет звонок.

dsv_nv
09.02.2010, 19:04
Логи на Альянсе посмотри, так же там можно поставить режим отладки и уже там смотреть что он делает.

dsv_nv
09.02.2010, 19:08
Да и трейс не помешал бы полный, а не только до момента ответа ведущего конференции.

Andrew Ch.
11.02.2010, 14:53
Логи на Альянсе посмотри, так же там можно поставить режим отладки и уже там смотреть что он делает.

вот log.
звонок поступает только на один номер, который оператор в АТС, даже если он в конференции не прописан. остальные номера из конференции сразу дают занято.

5633

и заодно трассировка по TDA

5634

Andrew Ch.
13.02.2010, 21:17
конференция заработала. но только для внутренних абонентов. а как городских подключить? если заносишь в базу как 9-ХХХХХХ сразу дает занято.

Dmitriy.Chebotk
01.02.2012, 19:37
Получилось ли собрать на конференцию городских абонентов?
Верно я понял, что итоговые параметры АТС, которые позволили собрать офисных абонентов:
настройки PRI в которую смотрит альянс QSIG-Slave, отдельный транк от CO
Что еще характерного вносили в конфиг АТС?

Характерно, что при успешном сборе офисных абонентов, вызов городских абонентов безуспешен, причем на плате PRI по которой приходит поток Е1 от поставщика телефонии и по которому должны уходить вызовы - пустой - обращений к нему нет.

НачШтаба
01.02.2012, 21:21
Всё равно странно, что с альянса идёт вызывающий "нэшнл".. некрасиво как-то.

Наблюдатель
01.02.2012, 21:36
Всё равно странно, что с альянса идёт вызывающий "нэшнл".. некрасиво как-то.

опять Василич на некропостинг повелся :)

НачШтаба
01.02.2012, 21:45
У мны новое сообщение высветилось, а я, если редко заглядываю, то на даты уже внимание не обращаю (а вдруг за день столько набилось?).. А вот и Димы из Москвы и Красноярска COS транковой группы с альянсом наверняка 7-й. Об этом следует задуматься.

Dmitriy.Chebotk
02.02.2012, 04:40
У мны новое сообщение высветилось, а я, если редко заглядываю, то на даты уже внимание не обращаю (а вдруг за день столько набилось?).. А вот и Димы из Москвы и Красноярска COS транковой группы с альянсом наверняка 7-й. Об этом следует задуматься.

Благодарю за внимание к вопросу. Верно - 3.1.1 TRG Settings - для всех Trunk Group установка COS = 7. Какое значение порекомендуете установить?
Попутно вопрос, возможно ли в принципе перенаправить звонки городским абонентам от Альянса с PRI2 на PRI1, используя 9.1 (TIE Table) и 2.6.1 (Other PBX Extention) , пытаясь принудительно направить поток в нужную транковую группу? Или это "порочный" путь ничего не дающий?

--
TDE100
PRI1/CO/E1 от провайдера/Trunk Group=1
PRI2/QSIG-Slave/E1 от КС Альянс/Trunk Group=2

Andrew Ch.
02.02.2012, 07:57
:)
давно всё запустилось, работало и было успешно сдано заказчику.
к сожалению, как гос.конторе им навязали обслуживающую организацию, поэтому дальнейшую судьба не известна.
несколько раз пытались пригласить, но оплату не гарантировали :rolleyes:
тему можно закрыть

НачШтаба
02.02.2012, 09:06
С потока на поток через TIE Table не факт, что заработает. Всё зависит от того, какой CLIP пожелает видеть провайдер. "Непорочный" путь - это использование V-PS.. (сказал "а", но "бэ" договаривать лениво, типа пусть это будет для самостоятельного изучения в виде факультатива).
Андрей Цэ-хэ, а что ты на предложения о приглашении отвечал? Отправлял к обслуживающей конторе? :)

Andrew Ch.
02.02.2012, 10:06
Андрей Цэ-хэ, а что ты на предложения о приглашении отвечал? Отправлял к обслуживающей конторе? :)

конечно, они же за это дело по договору денюжку получают. :)
беря с тебя пример тоже не хочу бесплатно работать.
консультирую пока бесплатно, в меру своих знаний.

Andrew Ch.
02.02.2012, 10:11
Характерно, что при успешном сборе офисных абонентов, вызов городских абонентов безуспешен, причем на плате PRI по которой приходит поток Е1 от поставщика телефонии и по которому должны уходить вызовы - пустой - обращений к нему нет.

АТС к городу была подключена через аналоговые СЛ, проблем с подключением внешних абонентов не было. Была проблема в другом: все СЛ шли через детекторы отбоя и они снимали линию, если была тишина, т.е. абонент молчал, слушал ведущего конференции.