Доброго времени суток! Прошу прощение если пишу не в том разделе! Вообщем проблема следующая: имеется стойка электропитания УЭПС 24/30.В ней четыре блока выпрямителя.В последнее время стойка стала как то странно шуметь и на последнем блоке выпрямителя индикация напряжения за место 27 В стала -91В.А в контрольных гнёздах напряжение в норме 27В.Документации на данную стойку нет.Открыл секцию где стоят аккумуляторы, а там 12 банок по 12В каждая и все соединены последовательно, но ведь стойка на 24В!? Кто что может сказать по этому поводу? Особенно обрадуюсь документации на данную аппарату!
Ты это серьезно, про то что все банки последовательно включены, этож 144 вольта. Если надо набрать 24 вольта, то 6 паралельно и еще 6 паралельно и один плюс с одной группы идет на один минус другой группы паралельных банок. А свободный плюс и минус образуют 24 вольта с током одного акума помноженного на 6.
Если в стойке применяется двойное преобразование, то вполне возможно и последовательное включение аккумуляторов, тем более, что проще обеспечить ток заряда 10А нежеле 120А (для примера).
Это конечно все из предположений - с данным изделеем не знаком.
Lamer'UGA
19.11.2009, 23:25
... то 6 паралельно и еще 6 паралельно...
А с каких пор кислотники можно параллелить?
Там не кислотные аккумуляторы стоят, а гелиевые!
Там не кислотные аккумуляторы стоят, а гелиевые! Может 12 аккумуляторов по 2 вольта?
http://www.promsd.ru/catalog_details.php?id=52
http://www.pskt.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=3
Большое всем спасибо за ответы и ссылки! Я очень надеялся что кто нибудь выложит или подскажет где найти техническую документацию по этому оборудованию, а то везде приводятся только общие харрактеристики и ничего конкретного! Аккумуляторы там действительно стоят 2-х вольтовые - 12 банок. В ближайшее время думаем заменить их на пару 12 вольтовых 100 амперных.
Аккумуляторы там действительно стоят 2-х вольтовые - 12 банок.
;). А ведь совсем просто можно было узнать, что это так:).