gvm777
17.08.2001, 17:12
Добрый день, есть Hicom Office pro v2.2. есть две платы PRI,
одна плата - к оператору связи, вторая плата ко второму Hicom Ofice pro v.2.2.
транки с первой платы в одной группе (для определенности в первой)
транки со второй платы во второй группе.
Вопрос как правильно настроить на обеих платах ключи, по плану нумераций (закладка "Соединения/объединения в сеть--> специальный", в режиме проектирования) так что бы часть звонков (в соответствии с DDI) "оставалась в одной станции а часть транзитилась на второй.
Заранее спасибо

secret
20.08.2001, 10:32
Почитай приложенный файл, будет не ясно пиши.



3-20303-Cornet.pdf