Grinag
31.08.2009, 12:58
Подскажите плз, может кто сталкивался. У станции ipLDK-60 поставщик не поставляет фирменные батареи резервного питания (говорят не производятся). Какие батареи туда лучше всего поставить?

Евген_й
31.08.2009, 13:41
Необслуживаемые, два аккумулятора на 12В. Ток заряда станции 0.2А Емкость выбираете исходя из требуемых по ТЗ часов работы.

Grinag
31.08.2009, 14:43
Очень мало понимаю в Аккумуляторах... По ТЗ необходимо 12 Ач.

Вот например:
Модель FG21202
Номинальное напряжение (В) 12
Емкость (Ач) 12
Макс. ток разряда (А), на 5 сек 120
Макс. ток заряда (А) 3

Если указан МАКСИМАЛЬНЫЙ ток заряда, значит выходит этот аккумулятор походит под заданные параметры. Или я ошибаюсь?

Евген_й
01.09.2009, 14:55
Станция зарядный ток больше 0.2А не даст, Вам нужно искать герметичный необслуживаемый аккумулятор, (а не смотреть параметр Макс. ток заряда (А) ) емкость которого обеспечит непрерывную по ТЗ работу. Можно ставить и на 12а/час