AlekseyZN
27.07.2009, 22:38
Приветствую всех! Имеется спаренная 1232 на которую в прошлом году я прицепил DECT, а сейчас цепляю поток. Инсталляция прошла успешно, входящую связь я подцепил, а с исходящей не могу разобраться! У меня раньше были 3 аналоговые линии которые в 605й программе были открыты для тех кому нужен был только выход в "город". Как мне вместо этих 3х CO использовать поток? Мануал перечитал не раз, очень путанно написано.
И попутный вопрос: прочитал много вопросов/ответов по поводу "не отдачи КПВ" на 1232+290, но внятного ответа так и не нашел. Как это лечится? (сейчас за меня "гудит" провайдер).

STAS_Farl
27.07.2009, 23:21
По документации в станции продолжают работать при 290 карте только первые 8 гор.входов. По умолчанию все каналы потока присвоены к СО13.
(Саму команду не помню). Поэтому давай абоненту доступ к СО13. Не забудь вынести эту СО в отдельную транковую группу.

shadsky
28.07.2009, 13:50
Отсутствие КПВ лечится просто: 990 программа, 9 зона, 9 бит справа в 0. Но только с версии АТС - P271H.

AlekseyZN
28.07.2009, 15:15
По документации в станции продолжают работать при 290 карте только первые 8 гор.входов.

У меня сейчас работает 20 гор. входов (1-8, 13-24). Не работает только 180я плата на мастере, остальные линии включены через компьютер.

mich_ya
28.07.2009, 17:34
....а с исходящей не могу разобраться! У меня раньше были 3 аналоговые линии которые в 605й программе были открыты для тех кому нужен был только выход в "город". Как мне вместо этих 3х CO использовать поток? Мануал перечитал не раз, очень путанно написано.....

1. Выдели все СО, начиная с СО13 и выше в отдельную транк группу - 401
2. Установи порядок занятия групп, PRI группа - в первую очередь - 103
3. Некоторый провайдер не выпускает в город без CLIP номера - он задается в 617 для каждого абонента
4. На 1232 для задействования выдачи CLIP номера на каждом аппарате в отдельности необходимо набрать 7112 - в подтверждение единичный писк.
5. Разреши выход на PRI линии - 605 (все СО13 и выше для для всех внутренних абонентов разрешены)

mich_ya
28.07.2009, 17:36
У меня сейчас работает 20 гор. входов (1-8, 13-24). Не работает только 180я плата на мастере, остальные линии включены через компьютер.
При установке 0290 - дополнительная 180 плата вырубается автоматически.