Vasiliy
23.03.2000, 11:48
Поставили станцию 308, аккумуляторы, UPS, но после выключения питания на 2 суток программа частично сбросилась.
После этого даже при работе только на аккумуляторах проскакивал reset (мигало питание, прерывался разговор, и т.п.). Заменили прошивку (правда, говорят, что checksum такая же), после этого работала нормально, но вот только опять на 2 суток свет пропал, и опять программа частично сбойнула, но пока без глюков работает. Что с ней делать ? Прошивка Q551С/90909, s/n 9icve004453


Vasya

Petrov
24.03.2000, 01:05
У меня помогло неоднократно замена ОЗУ.
Особенно если в оригинале стоит HYUNDAYская , можно сразу менять не дожидаясь сбоев.
Таким образом выличили больше десятка станций.
Неплохо вроде ведут себя SECовские и NECовские ОЗУшки.

Petrov

Lion
24.03.2000, 10:00
Замени сам чип ПЗУ на другого производителя Atmel,Tompson(у тебя там буковка F)и прошей туда Y501C. Мне всегда в таком случае помогало.
Япошки сами этот глюк до сих пор пофиксить не могут.

SD.
27.03.2000, 14:46
С аналогичной проблемой столкнулся неделю назад, станция КХ-ТА308RU, переставил с ПЗУ с КХ-ТА308ВХ , теперь проблем нет.
ПЗУшка дайствительно левая , без имени и отчества с буковкой F (как пишет Lion).
К стати может кто подскажет какая это на самом деле ПЗУ (обьем) - та которая не работает 27С040, а та которая работает 27С2000)?

Lion
28.03.2000, 09:13
Грубо говоря ты можешь записатьв 27с40 содержимое 27с20 и всунуть в станцию(адреса от 00000 до 7FFFF как 27с40 она понимает отродясь, а поножовщина одинаковая). Ну поэкономили Япошки на первых партиях станций, пока S/W входило и в 27с20.

Lion
28.03.2000, 09:29
Вообще буквы F и N это все National(NM27c040), только разные заводы. Так вот я, посредством своего программатора, выявил такую особенность. Именно чипы с маркировкой F (но не все, порядка 40%)стираются, пишутся, а вот сверка не проходит, т.е. хреново читаются. Я такие при предпродажной подготовке меняю на другого производителя. И самое интересное, что на другом программаторе "глючный чип" сверяется прекрасно, но потом ууу-пс.Японцы от этого в недоумении, у них то тоже все сверяется, и производитель чипов (я им отправлял те чипы,что не сверяются) клянется,что все O.K.

ilya
28.03.2000, 11:13
Когда-то давно я читал РТМ (толстая книга такая)
В нем написано, что ППЗУ РФ2(5) надо шить при
ПОВЫШЕННОМ питании до +6 вольт.
Если зтого не делать, то подобные глюки
обещались.
Хотя когда это было...

Lion
28.03.2000, 18:02
Да будет известно, что напряжение питания у всей серии 27С - 12в. А вот напряжение записи диствительно можно варьировать. Так я перепробовал все. Но как я уже писал чип то пишется и на другом программаторе абсолютно сверяется, а вот на моем нет (и если его вставить в станцию имеем глюк).

SergVlad
29.03.2000, 10:34
Какой UPS и сколько на нем продержалась станция? Сколько подключено системников?

Vasiliy
29.03.2000, 22:22
АРС-300, работала примерно 20-30 минут, 2 системника 7030

Vasya