sevlad
08.04.2009, 16:26
Имеется ТДА200. Под завязку забита: 16+8 СО, гибридка, остальные - аналог.

На нескольких СО - GSM-шлюзы.

Долго без практики - никак не соображу, как реализовать следующее (по возможности - без АРС):

Некоторым абонентам нужно запретить выход на межгород по городским, но разрешить через шлюзы (не все, а некоторые), и через одну "свою" городскую СО. У каждого абонента - своя городская СО. Но при этом - разрешен выход в город по нескольким СО.

Иначе говоря: исходящих СО - несколько, но для межгорода - одна "своя" + некоторые шлюзы.

UPD.
По возможности нужен приоритет занятия - вначале шлюзы, по занятости - "своя" городская СО.

romuald
08.04.2009, 17:26
И всё же лучше через АРС. М.б. и без него можно, но что-то с ходу в голову не приходит, да и зачем, если АРС как раз для таких случаев и задумывался?

sevlad
08.04.2009, 17:54
И всё же лучше через АРС. М.б. и без него можно, но что-то с ходу в голову не приходит, да и зачем, если АРС как раз для таких случаев и задумывался?

Вопрос с\без АРС не принципиальный, но желательно без него. Просто как-то "душа не лежит".
Хочется получать готовность линий. Шлюзов - особенно. И возможность выхода\контроля конкретной.

Делов в том, что я не буду обслуживать АТС, а человека, который может определить почему "ваша АТС не работает!", "дозвониться никуда не возможно!" - там нет. Секретарша-блондинка и тех директор (технически грамотный, но должность...). Остальное рабочие\бухгалтерия\начальство.

Ну как с АРС такой "финт ушами" провернуть?

romuald
08.04.2009, 18:12
Видел похожую тему на mini-ats.info :rolleyes: