SignalMaker
27.02.2009, 19:10
здравствуй, уважаемый ALL!
стоит задача: на "старушке" Panasonic KX-TA616 ограничить возможность звонить на мобильные телефоны региона, оставив при этом возможность звонить по межгороду
системник KX-T7030X
итак, что сделано:
через 302-304 команды забиваем "запретные" цепочки номеров
через 601-603 присваиваем всем номерам cos=4 (просто таких запретных цепочек будет порядка 50 штук)
пробуем
набираю один из "запретных" номеров с системника: с СО1 и СО6 Call Restricted как и положено
а с остальных СО с 2 по 5 звонки проходят замечательно!
думаю, где то нужно установить статус этих СОшек, но никак не нашел, где
Help me, people!
PS АТСка эта, зараза, территориально удалена от прелестей нормального интернета; поэтому хотелось бы приехать туда уже с готовым решением
lazer017
28.02.2009, 15:27
SignalMaker пишет
...
через 302-304 команды забиваем "запретные" цепочки номеров
через 601-603 присваиваем всем номерам cos=4 ...
Если 601-603 всем cos=4, тогда все "запретные цепочки" должны быть в строке команды 304. Если "цепочка" будет в строке 303, до для cos=4 она будет недействительна. в каждой команде 302-304 всего по 20 строк. Для запрета всех сотовых в большинстве случаев достаточно закрыть выход на 89.
Ну и уточняющие вопросы. С разных СО набирали один и тот же сотовый номер? Каждый раз руками набирали или при помощи REDIAL? Включен ли ARS?
SignalMaker
28.02.2009, 17:27
2 lazer017:
1. про ограничение в 20 строк на одну команду я в курсе, потому и решил присвоить всем 4-й cos, ибо, как я понял, строки эти суммируются, т.е. при 50 запретных цепочках можно реализовать запрет только присвоением (20+20+10) 4-го cos-a
я не прав?
2. 89 закрыть нельзя, потому что надо разрешить звонки на мобильные других регионов
пример: 3 из запретных цепочек выглядят так:
921 719
921 720
921 721
а, к примеру, 921 722 - это мобильные Мегафона в соседней Вологодской области; и этот код должен быть разрешен
3. с разных СО набирали один номер, через redial
и следили за занятыми СО
про ARS не знаю, надо смотреть; станция запрограммирована при царе Горохе...
проверю - напишу
(это 350 команда?)
lazer017
28.02.2009, 18:32
1. Все правильно, я был не прав..
2. Можно еще поиграться с таблицей исключений TRS DENY (306) ...
3. В настройках СО никаких обходов COSа расширения нет... Если COS Ext запрещает что-то набирать, то для данного Ext это действует при любом направлении исходящей связи. Надо на месте смотреть, что они там наваяли и почему через одни СО действуют ограничения, а через другие - нет. Что-то мне подсказывает, что вам не совсем правду говорят...
SignalMaker
28.02.2009, 18:54
с 306 таблицей обязательно поиграемся, но исключений будут единицы...
подобная проблема была в программировании Самсунга (http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=39307&highlight=Samsung+500)
задача была такой же
и решилось именно изменением статуса одной СО-шки, через которую и "просачивались" звонки
насчет неправды не совсем понял...
lazer017
28.02.2009, 19:51
.. насчет неправды: в смысле, неверно проводят проверку и трактуют поведение станции. Restricted может появиться, когда назначенная на кнопку системника внешняя линия не открыта в системе, или когда она открыта, но не разрешена конкретному абоненту. Т.е. эту линию в принципе нельзя занять. Вы уверены, что для телефона, с которого проводится проверка, разрешены ВСЕ 6 линий на исходящую связь?
А через которые набираются запрещенные номера - там допускаю, что неверно назначили класс сервиса для аппарата ...
Я бы попросил их проверить так:
1. Убедиться, что все СО подключены (команда 400).
2. Назначить каждой СО отдельную группу: СО1=TRG1, CO2=TRG2... ... CO6=TRG6 (команда 404).
3. Разрешить номеру 102(например) исходящую по всем 6 СО (команды 405-407).
4. С COS-ами поступить, как и предлагали.
5. Подключить к гнезду 102 обычный аналоговый аппарат.
6. Понабирать с него один сотовый номер, запрещенный в TRS, через коды доступа 81...86, соответствующие транковым группам TRG1...TRG6(что есть CO1...CO6) и засечь момент, на какой линии и после набора какого знака появляется ошибка.
SignalMaker пишет
Help me, people!
403 Девственно чиста?
1. Сдаётся, что на форуме уже была подобная заморочка. Панас616 "кривил" ограничения как раз для низкого COSа. Надо искать.
2. Присоединяюсь к Lazer017, где-то присутствует некорректность. В исполнении тестов или в анализе наблюдаемых рез-тов.
3. Так что же с ARS -[350]? Вкл. или Выкл.?
4. О примере "цепочек". А почему не лаконичней? Это же выполняется прописыванием одной строки в запретах и одной в разрешениях. Вероятно, подобных цепочек больше? Может, таким образом стоит уйти от громоздкости, снизить число заполненных строк в запретах и не опускаться ниже третьего класса?
SignalMaker
03.03.2009, 15:59
2 WolfA
насчет "лаконичней" я уже писал в посте от 28-02-2009 в 16:27
по ARS отвечу позже, когда доберемся до станции...
lazer017
03.03.2009, 16:16
SignalMaker, а можете написать конкретные индексы, подлежащие запрету/разрешению? Коллективным разумом сподобнее распределить их между таблицами запрета/исключения... По крайней мере, хуже не предложим :)
SignalMaker
04.03.2009, 14:48
значицца, так: в 350 команду не пускает, дает два бипа отбоя и все :(
в 400 команде все СОшки включены
в 404 уже стоит СО1=TRG1, CO2=TRG2... ... CO6=TRG6
дальше пока не копали
что надо запретить? я уже писал, что цепочек этих 5 десятков!
набивать их не буду, я ленивый :)
приаттачиваю сделанные ранее скриншоты (3 jpeg-a в архиве)
lazer017
04.03.2009, 15:52
Кстати, а какая версия прошивки? Старые были глюкавые, это точно.
Крайняя прошивка на сегодняшний день - Y591Q(RU).
"Версия ПЗУ Y581Q(RU) для KX-TA308/616RU
Добавлено несколько функций (основные - поддержка ARS и KX-TVP50)".
Так что, похоже, придется перепрошивать ПЗУ и, естественно, программировать станцию с нуля.
Раз в ARS не пускает, значит старая... Проверить версию - команда 998.
... но делать это лучше в авторизованном СЦ, т.к. совсем старые АТС имеют на материнской плате ОЗУ 512K, а не 1М, как у более поздних АТС. В СЦ могут поменять и ОЗУ, там еще какие-то детали добавляются. Если ваша версия до Y551 включительно, то ОЗУ 512. Значит не повезло.
jaw пишет
403 Девственно чиста?
SignalMaker
05.03.2009, 12:24
jaw пишет
403 Девственно чиста?
нет, в 403 следующие данные
СО1 - not store
CO2 = 9
CO3 = 9
CO4 = 9
CO5 = 9
СО6 - not store
версия прошивки, видимо, совсем "дремучая" - Y501C980804 (ru)
lazer017
05.03.2009, 15:27
в свете установок 403
SignalMaker пишет
нет, в 403 следующие данные
СО1 - not store
CO2 = 9
CO3 = 9
CO4 = 9
CO5 = 9
СО6 - not store...
SignalMaker пишет
...пробуем
набираю один из "запретных" номеров с системника: с СО1 и СО6 Call Restricted как и положено
а с остальных СО с 2 по 5 звонки проходят замечательно!...
- не наводит на здравую мысль?
Ктож вам мину то такую заложил, и зачем?
SignalMaker
05.03.2009, 18:39
lazer017 пишет
в свете установок 403
- не наводит на здравую мысль?
конечно наводит! сразу обратил внимание на это
мне когда диктовали эти настройки, я после СО3 сразу сказал наперед, какие настройки у СО4, СО5 и СО6
руки дойдут до АТС, сообщу результат
SignalMaker
12.03.2009, 10:38
коллеги, всем большое спасибо за помощь, все заработало! :p
jaw пишет
Ктож вам мину то такую заложил, и зачем?
предшественник программил эту АТСку
зачем? - вопрос риторический ;)