wamp
18.07.2001, 13:47
Посоветуйте UPS к Definity, у кого чего стоит?
Если можно с основными характеристиками.

Спасибо.

SignalMaker
18.07.2001, 15:34
у нас стоят Матриксы от АРС
есть возможность мониторить и управлять по сети

Юркин Игорь aka SignalMaker

Gal
18.07.2001, 20:34
А что Definity разве не подключается по 48/60 V

gosha
18.07.2001, 23:04
Только GMCC кабинет. CMC/ESCC - нет.

gosha
18.07.2001, 23:13
Мы ставим Liebert'ы. Во-первых, true online, то есть время переключения равно нулю по определению, т.е. по конструкции. Во-вторых, у одного вендора есть оборудования как для однофазного источника, так и для трехфазного, что есть хорошо, ибо электрики на местах часто косо смотрят на перекос фаз...

Игорь

ungwe
19.07.2001, 07:53
У нас тоже Матрикс. Раьотает даже со свернутой после грозы башней. :=)

avk
19.07.2001, 12:02
Вроде для ESCC были блоки питания на 48В под названием 676С, или мой склероз мне изменяет?

gosha
19.07.2001, 12:33
Они есть, но у них 20Hz ring generator, причем неуговариваемый, посему ордерить их сюда - бааальшая проблема...