Викторр
04.02.2009, 14:45
есть станция ipldk 300, два KSU, прошивка 3.7.с,

в нижнем KSU любая плата при включении в слот2 неопределяется, ни автоматически, ни вручную, в других слотах (в том числе верхнего KSU) все определяется нормально.
при замене блоков KSU местами ситуация не меняется (нижний блок слот2 платы не видит)
через pgm 101,103 пробовал назначить вручную, станция настройки сохраняет, но плата неработает.

помогите добрым советом, как решить эту проблему.

GRAYS
10.02.2009, 17:27
тип платы? Может VMIB, WTIB или VOIB?
С какой стороны считаешь слоты? Справа или от процессора?

Викторр
11.02.2009, 17:40
проблема была в поврежденной дорожке на плате процессора, отправил в ремонт по гарантии
спс