slvd
09.07.2001, 16:16
Есть сабж...При звонках с/по СО со временем эти Со начинают подвисать и на системниках конпки с этими СОшками не гаснут. Сброс питания нормализует ситуацию.... на время до следующего сброса...Где собака зарыта?
И еще...при подключении ЕХТ через амфинол, который кроссируется на 66 кросс, в ЕХТ с 9 по 16 на линиях TR и D1D2 слышно небольшое потрескивание, а с 1-8 такого нет...? Что могет быть?

ibragimus
09.07.2001, 17:05
Скорее всего неправильно установлен таймер на отбой линий (414).Насчёт потрескиваний...не сталкивался,возможно брак станции,может плохое заземление.

Gal
09.07.2001, 21:35
1) посмотри 503 - установи в ней запрет на все COS.
2) Большая вероятность того, что криво разведено(распарованы TR и DD & PP).

slvd
10.07.2001, 05:08
1. У меня системники 74 серии...необходимо ли использовать пары РР (о которых в мануале всего одна строчка упомянутая при описании подключения системников серии 72)?
2. в ПГМ 003 сказано что по умолчанию в 1232 гнездам 01-1/64-1 присвоены номера 101/164
а 01-2/64-2 = 201/264. При использовании амфинола, где искать эти 201/264????
Вопрос интересует в свзяи с желанием иметь номера на 100 и 200 в пределах одной системы.
Или это можно решить как-то иначе?

Порыскав в доке обнаружил что: "порты ХХ-2 отсутствуют если не прописан порт XDP на этом порту" Так ли это?


<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано slvd 10.07.2001 05:11 (время сервера).</EM></FONT></P>

Gal
10.07.2001, 09:32
Пары PP в сист. телефонах не исп., а так-же при подкл. цифровых системников не исп. пары TR(твой случай), т.е. открываешь в 600 прг. порт XDP и подключаешь обычные телефоны на пары TR они и будут иметь нумерацию хх-2

slvd
10.07.2001, 10:49
Так что для подключения 74хх нужна тока пара DD?

Gal
10.07.2001, 17:32
Да

TMC
10.07.2001, 20:39
Пара то одна,но только учти, что к системному аппарату всеже лучше тащить 2 пары. Если заметил у аппарата 74ХХ с зади имеется дополнительное гнездо - вот оно то и используется для подключения дополнительного аналогового аппарата. При этом в проводе от системного аппарата к розетке - центральная пара - аналоговый телефон, а симметрично ей крайняя -цифровой.

slvd
11.07.2001, 09:31
Всем спасибо за отклик! Вопрос решился положительно....треск был вызван неправильной кроссировкой с кросса на рабочее место системника. , которое было заведено на патч-панель, соответсвенно необходимо и разводить было пары согласно T568B!!!