Пеца
27.11.2008, 11:29
Собираются менять АТС. Был Квант квазиэлектронный, ставят Definity на 2000 номеров. По техусловиям нужно 24 КВт!!! Квант прожорливый, ест 5 кВт. А тут 24. Нужно новый кабель от подстанции, дизель менять. Что за абгрейд такой? Кто эксплуатирует Definity расскажите пжлста, сколько она реально ест приблизительно на 2000№ и потоков 15 примерно.

lehin
27.11.2008, 12:38
В зависимости от типа серверов. G650 потребляет 10 ампер при полной нагрузке, сам сервер S87xx 3-5 ампер в зависимости от типа (8710/20/30).Считайте сколько у вас кабинетов на 2000 абонентов.

TMC
27.11.2008, 20:54
Однозначно запятую забыли поставить. Больше 3 кВ не будет.
Посмотрел в доке - да, жрет 10А, но только напряжение 48В.:)
То есть с учетом кпд источника больше 1 кВ не будет.

DamirKa
01.12.2008, 19:33
Ставьте Элком, www.rustelcom.com (Питерская) - 2200 номеров, 8 Ампер , по 60 В.
Комплетация полная , геморроя по стыковке никогда не будет , процент отказов - 1-1,5 комплекта за год. ВСЕ (!) (не ВСЁ) ВСЕ проблемы уже решены . 2200 номеров = 2 (может и три ) шкафа: 600Ширина х 600Глубина х 2100Высота + 1 рабочее место оператора (ПК) + 1 рабочее место работника кросса ... 25 кв метров - на все : ЭПУ + ЭАТС + Кросс + оборудование транспорта + рабочие места инженера и кроссовика ...

Radist Morze
08.12.2008, 13:51
Недавно поменяли АТСК на Avaya S8700 по тех условию действительно превышение питающей мощности по сравнению со старой (меняли оба фидера от подстанций, да и 1 трансформатор, благо Железная Дорога - денег хватило, а вот выносной модуль порезали).
Ответ всему- ребята а вы посчитайте сколько будут жрать сплиты, да и если разрядить аакумы хорошенько, то при подачи питания какова будет нагрузка?
По самой станции скажу: абонентов 1800 (задействовано 1300) кабинетов G650-9 штук, коммутатор для телефонисток питаются от -48В, остальное от инверторов.
Если интересно могу посмотреть ток потребления.

Пеца
17.12.2008, 11:08
Конечно интересно, в этом и вопрос. Сплиты понятно, а аккумуляторы необязательно полной мощьностью заряжать. Да и сплиты, сейчас же тоже стоят и сплиты и аккумуляторы. Если конечно они не хотят у меня морозильную камеру устроить.