25.11.2008, 12:48
Добрый день!
Была однокабиннетная iDCS500 с двумя PSU-B. К ней подключён комплект батарей. При пропадании питания всё прекрасно переключалось на батареи и работало.
Проапгрейдили данную PBX до OS500 и добавили второй кабинет с одним PSU-B.
До недавнего времени комплект батарей был подключён только на первый кабинет. При пропадании питания он переключался на батареи, второй кабинет соответственно просто "угасал". При восстановлении электропитания, второй кабинет "поднимался".
Вчера решил подключить второй кабинет на этот же комплект батарей. Сначала выяснилось, что не воткнут разъём от провода батарей (уже после включателя) на материнскую плату (здесь какой-то тайный смысл или просто производитель забыл это сделать?). Теперь после всех подсоединений PBX просто отказывется работать от батарей, просто зависает. Перестановка PSU ничего не даёт. Обычно (но не всегда) PSU во втором кабинете отключается, а первый кабинет зависает. На PSU конденсаторы заменены на новые и уравнивающие резисторы впаяны как надо.
Вобщем как быть, имеет смысл организовать второй комплект батарей для второго кабинета или причина в другом?
Спасибо.

Квасян
25.11.2008, 15:10
да это брак.
OS500 имеет такой же базовый блок что idcs500.
По аккумуляторам:
Вам необходимо приобрести второй комплект для второго блока.

Квасян
25.11.2008, 15:15
Что определить в чем причина неработоспособности
комплектующих частей, необходимо сделать для начала замер электрических характеристик (I,U)
и сравнить их с рекомендуемыми.

Lion
25.11.2008, 18:00
В инструкции для "кулибиных" четко сказано, что на каждый блок должен идти свой комплект батарей! Читайте и делайте выводы.

panel
26.11.2008, 21:10
Может я что-то не понимаю. Сегодня просто тупо выдернул вилку из розетки 220В (отключил сразу 2 кабинета). PBX полностью работает. Воткнул обратно, ещё раз выткнул. Переключение на батареи и обратно происходит нормально, оба кабинета не сбоят. Вобщем всё прекрасно. Кулибины чешут репы и делают выводы.

Lion
27.11.2008, 10:06
Слушайте.. Гений мой! А что будет если в одной корзине блоки питания переключатся на заряд бататрей, а в другой нет? И токи потребления с батарей и их заряда очень различаются и они встречные. Если не вопрос и чините за свой счет, да ради бога! Сэкономили сейчас $30 на отдельную батарею, потратите потом в три раза больше и батарею все равно купите..

panel
28.11.2008, 02:12
1. Прецеденты были?
2. Схемой PSU не поделитесь? Хочу более конкретно посмотреть.
3. А почему PSU не должны переключиться? Неисправны?

Ваш Гений.

Lion
28.11.2008, 11:41
1. Были
2. Спрашивайте в сервисах по АТС
3. Если на отдельной батарее ваш второй блок больше не переключается См. п.1

P.S. Выньте теперь блок питания, переверните к себе разъемами и проверьте предохранитель, который в цепи батарей 48в стоит.