gleban666
15.10.2008, 17:10
самое начало....
Конфигурация АТС блок питания PSU-S(64 условных порта)
платы Lcot16 - 1 шт, Dhllc8 - 2 шт, Slc16 - 2 шт + плата с DISA тоесть все слоты задействованы, общее количество подключенных внутренних телефонов 58 шт из них 41 аналоговые и 17 системных при этом 16 системных работают и 1 не работает он определяется но статус порта OUS при поппытки активировать INS получаем ошибку E033102 Card obstacle в чем причина?
Решение № 1 увеличить емкость блока питания...
Статус: Установлен блок питания PSU-M (128 условных порта)
Проблемма: Не решена...
Просчитываем емкость б.п
Условный внутренний порт - это условная единица потребляемой мощности. Расчитайте планируемую емкость АТС в портах.
Slc-16 - 16*1*2=32
Dhlc-8 - ((16*4)+(8*1))*2=144(если ставить самые мощьные системные телефоны и активировать режим DXDP(какскдное подключение))
Lcot-16 - 16*1 = 16
DISA 4 port - 4*1= 4
итого 196 условных порта тоесть если подключить все телефоны по максимуму
Фактически - 41 аналоговый телефон+17 цифровых+4 disa+ 16 входящие = 78 условных порта
!Цифровой системный аппарат 76 серии и KX-T7565- 1 усл. порт
!Цифровой системный аппарат других серий - 4 усл. порта
з.ы все системные телефоны 76 серии или 7565 по 1 условному порту
Конфигурация АТС блок питания PSU-S(64 условных порта)
платы Lcot16 - 1 шт, Dhllc8 - 2 шт, Slc16 - 2 шт + плата с DISA тоесть все слоты задействованы, общее количество подключенных внутренних телефонов 58 шт из них 41 аналоговые и 17 системных при этом 16 системных работают и 1 не работает он определяется но статус порта OUS при поппытки активировать INS получаем ошибку E033102 Card obstacle в чем причина?
Решение № 1 увеличить емкость блока питания...
Статус: Установлен блок питания PSU-M (128 условных порта)
Проблемма: Не решена...
Просчитываем емкость б.п
Условный внутренний порт - это условная единица потребляемой мощности. Расчитайте планируемую емкость АТС в портах.
Slc-16 - 16*1*2=32
Dhlc-8 - ((16*4)+(8*1))*2=144(если ставить самые мощьные системные телефоны и активировать режим DXDP(какскдное подключение))
Lcot-16 - 16*1 = 16
DISA 4 port - 4*1= 4
итого 196 условных порта тоесть если подключить все телефоны по максимуму
Фактически - 41 аналоговый телефон+17 цифровых+4 disa+ 16 входящие = 78 условных порта
!Цифровой системный аппарат 76 серии и KX-T7565- 1 усл. порт
!Цифровой системный аппарат других серий - 4 усл. порта
з.ы все системные телефоны 76 серии или 7565 по 1 условному порту