Имею 2 модема FG-PAM-SA2N-2E1B/Eth, V8. Подключаюсь по потоку к ГТС. Опыта можно сказать никакого. Делаю один слейвом (подразумевается, что он ВСЕ параметры будет брать с мастера?). На мастере ставлю прозрачный режим, обнаружение AIS, авто BASERATE, пропуск только E1, ANNEX A/B,
Clock source : E1-1,Int , E1 clock : DSL
Слейв отношу на ГТС. Мастер оставляю у себя.
Станция по потоку не завелась (Avaya), говорит вроде, что не в порядке физика, либо синхронизация. На ГТС видят AIS.
Захожу в NETSTAT мастера, вижу Receiving errors : 504k и постоянно увеличивается.
Линия хорошая, кабель новый, расттояние смешное.
Что не так? Может я зря мастер оставил себе?
Вам не приходила в голову такая умная мысль: сначала отладить работу модемов на лабораторном столе, а уж затем один из них ставить на ГТС?
Ну в общем то я так и сделал сначала. Только толи внимания не обратил на ошибки, толи просто не посмотрел, толи их не было. Опыта в этом деле нет, приходится учиться на ошибках :(
так все-таки есть ли разница, с какой стороны ставить модем-мастер?
А синхронизацию-то брать хотите или нет?
поменял местами модемы, ситуация не изменилась. код ошибки на моей станции дословно такой: DS1 Interface circuit pack raises a Red alarm when the framing pattern of the incoming DS1 bit stream
has been lost. The Red Alarm Inquiry test checks the framing status of a DS1 Interface circuit pack. The DS1 Interface circuit pack detects a Red alarm. An out-of-frame condition
occurs on the DS1 Interface circuit pack. DS1 Interface circuit pack will transmit
a Yellow alarm to the remote DS1 endpoint until the Red alarm is retired.
Verify that both endpoints of the DS1 link are administered using the same
signaling mode, framing mode, and line coding. Likewise, verify that any
intermediate CSUs are administered correctly.
Old Chap
18.09.2008, 12:05
Проверить, что канал "насквозь" 2-х мегабитный.
Проверить, как прописан CRC с обеих сторон.
а что значит, "насквозь"? CRC у меня отключен, на ГТС, как они говорят, тоже. Хотя я и так, и так пробовал
Old Chap
18.09.2008, 12:45
debirs пишет
а что значит, "насквозь"?
Rate Adaptation OFF
BASERATE 32
Transparent
AIS Detection
PCM30
PLL OFF (при этом Master подключен к ГАТС и берёт с неё синхру)
Rate Adaptation OFF
BASERATE 32
Transparent
AIS Detection
-сделал
что такое
PCM30
PLL OFF
?
так сходу не нашел на модеме...
Old Chap
18.09.2008, 12:55
Режим PCM30/31
В режиме PCM31 все КИ используются для передачи данных (рис. 2.1). В режиме PCM30 один КИ отводится для передачи сигнализации
Режимы синхронизации
В синхронном режиме работы для исходящего потока Е1 и для исходящего потока xDSL модуля Master в качестве сигнала синхронизации используется синхросигнал, выделенный из входящего потока Е1. В этом случае оконечное устройство,
подключенное к модулю Master, обязательно должно быть источником синхронизации и не использовать поток Е1 как опорный сигнал синхронизации. Синхросигнал, переданный по линии xDSL, выделяется в модуле Slave и используется для синхронизации потока xDSL в обратном направлении (к модулю Master), а также, для синхронизации исходящего потока Е1. Оконечное устройство, подключенное к модулю Slave, наоборот, использует поток Е1 как опорный сигнал
синхронизации. Данный режим включается командой PLL OFF на модуле Master.
PLL OFF - нет в моем модеме такой команды
Есть немного похожая SETCLOCK 1 E1-1
Old Chap
18.09.2008, 14:31
A G704 ON есть?
есть, я его выключил, т.к. в доке написано, что его рекомендуется включать если скорость модема меньше 2048
Old Chap
18.09.2008, 16:19
Я бы попробовал включить..
Всем большое спасибо за участие! Поток поднялся! Осталось только сигнализацию настроить.
Стыдно признаться, но проблема была в кривых руках/глазах, не знаю, в чем кривом. Кроссировал по аналогии с другой платой и на цвета пар глянул мельком, в итоге подключил в разнопарку.
Всем прошу меня извинить :)))