Andrew Ch.
08.09.2008, 09:26
поставил АТС, запустил, настроил, всё работает. на следующий день звонят, типа связи нет. Пришел, 7730 молчит, обычне телефоны тоже. Примитвные меры типа выкл/вкл не помогают, на reset не реагирует.
не хорошее подозрение, что мамка у АТС сдохла :(

MAKLEN
08.09.2008, 10:50
~220 поступает?

Andrew Ch.
08.09.2008, 11:07
MAKLEN пишет
~220 поступает?
да, и светодиод даже горит. но при переводе переключателя из normal в clear и при нажатии reset также продолжает гореть и нечего не меняется :(

интересная фигня пошла: после выходных включил эту 308-e. у себя на работе, всё заработало, даже настройки сохранились. подожу 2 дня, если не глюкнет, тогда повезу обратно.

Andrew Ch.
09.09.2008, 18:04
привез к клиенту, поставил. сразу же начались теже самы глюки. какое-то время АТС работала, но как-то очень медленно, потом системник погас. по EXT сигналов тоже нет. по 101 проходит CO1, хотя RUN при этом горит.
ничего не понимаю :confused:

VictorKrasnodar
09.09.2008, 18:14
Что ж не понятного? Как учили - или место или плата. В твоём случае - место. Проверяй электропитание или источник помех. Так же будет полезным погонять её у клиента без нагрузки. Т.е. отключив абонентские линии. Например на ночь.

Andrew Ch.
10.09.2008, 08:45
VictorKrasnodar пишет
Что ж не понятного? Как учили - или место или плата. В твоём случае - место. Проверяй электропитание или источник помех. Так же будет полезным погонять её у клиента без нагрузки. Т.е. отключив абонентские линии. Например на ночь.
но в этом же кабинете их компьютеры работают нормально. сказали, что привезут с другого места smart-ups. буду питание исключать из вероятных причин.

Andrew Ch.
22.09.2008, 09:33
вообщем проблемы остались. привезли не smart-ups, а обычный стабилизатор. всё равно не работает. напряжение в линии 211-214 В. но похоже, что дело не в этом. пробовал отключал все линии и системник втыкал напрямую в АТС.
в РТЦ Панасоника не смогли помочь :(
может на форуме у кого-нибудь повыше квалификация?

Заплетников Д.И
25.09.2008, 01:50
А по "земле" к тебе ничего плохого не приходит ( у заказчика)? Запитай её для пробы без заземления - имею в виду розетку 220В.

MAKLEN
25.09.2008, 09:44
Исключи БП, подай 24В от внешнего источника, аккумулятора...

Andrew Ch.
26.09.2008, 14:34
Заплетников Д.И пишет
А по "земле" к тебе ничего плохого не приходит ( у заказчика)? Запитай её для пробы без заземления - имею в виду розетку 220В.
а как это проверить?

P.S.: сейчас поставил старенький NX-308 из заначки, замечательно работает. во всяком случае уже 6 часов :)

а этот Панас у меня на работе спокойно работает :confused:

MAKLEN пишет
Исключи БП, подай 24В от внешнего источника, аккумулятора...
нет у меня такого панасовского переходника для внешнего БП ил АКБ, да и БП на 24В не завалялось, а тащить 2 автомобильных АКБ на 5-ый этаж это весёлое занятоие. Но дело-то всё в том, что сам родной БП работает, панас у меня на работе нормально включаеться, а у клиента не хочет. вот в чем не понятки.

dmsl
26.09.2008, 17:47
Возможно замыкание D-пары в проводке. если проводка двухпарным проводом сделана.
поотключай провода по одному.

Andrew Ch.
29.09.2008, 08:37
dmsl пишет
Возможно замыкание D-пары в проводке. если проводка двухпарным проводом сделана.
поотключай провода по одному.
однозначно не в проводке дело, т.к. АТС не работает даже при полностью отключенных проводах (СО и ext)