atelas
20.08.2008, 18:45
Доброго всем времени суток! Есть такая проблема: фонят все внешнии абоненты, а внутреннии работают отлично. Вообщем как только номер подаётся в линию(кабель) он начинает фонить, как только разъединяю кабель от линии фон пропадает. Изоляция в норме(сотни мегом). Пробовал заземлять оболочку кабеля, корпус АТС - ни чего не помогает. Кто что может посоветовать?

Остин
20.08.2008, 19:49
1.В сообщении принято указывать модель АТС
2.Проверьте настройки усиления соединительных линий.

Georg_Ua
20.08.2008, 20:29
atelas пишет
Пробовал заземлять оболочку кабеля, корпус АТС - ни чего не помогает. Кто что может посоветовать?
Проверить постороннее на кабеле.
Проверить изоляцию на землю.(>1.5 MgOm)
Проверить землю!! (Она ваще существует? И скока Ом?)
Проверить целостность экрана кабеля.
Проверить промежуточное, кроссовое устройство.
Если это подвеска то это может быть наводка ~ 50гц или радио передатчики.

Притащить к АТС бухту кабеля, метров 100 - 200 (чем длиннее, тем лучше), и подключить абонента (проверка на наводки) :)

Если все это в норме то выкинуть кабель и АТС :D :rolleyes:
P.S.
Какая частота фона?

valeryk
21.08.2008, 07:05
Нужно читать внимательно. Изоляция сотни мегаом. Измеряют относительно земли каждую жилу. И главное, разница не должна превышать 30%. Измерьте напряжение между жилой и землёй. Оно всегда имеется из-за наводок, но интересна величина в данном случае. В хорошем кабеле с целым экраном, заземлённым с одного конца, оно не большое. В воздушках, если провода на изоляторах, больше. А вообще, СО линии отделяются гальванически в мини-АТС трансформатором, так уж они устроены. Поэтому не зависимо от того, заземляете вы свой плюс питания или нет, картина меняться не должна. Хотя заземлять его нужно. В панасониках это сделано уже внутри - соединён с корпусом. Померьте сопротивление изоляции комплектов СО в сторону мини-АТС. Должно быть очень высокое. Корпус д.б. заземлён.

vlk
21.08.2008, 09:20
писать тоже нужно внимательно, мне вот например непонятно, что значит внешние фонят, а внутренние работают, и что значит "подается номер в линию". Тут можно понять двояко и даже трояко :)
1. фонят СО-линии, т.е. фон как только выходим на внешнюю линию, в этом случае первым делом встаем на СО аппаратом, минуя АТС.
2. фонят абоненты на дальнем конце кабеля, а если воткнуться прямо в АТС, фона нет. Тут проверяем кабель.
3. фонят некие "внешние" удаленные абоненты, допустим в соседнем здании куда брошен данный кабель, а прочие не фонят. Тоже проверям кабель.
Что у вас?

atelas
21.08.2008, 19:40
Спасибо всем за советы! Вообщем ситуация такая: была у нас координатная АТС - работала замечательно. Ни фона, ни треска и слышимость отличная была, только иногда приходилось контакты чистить. И работала она у нас пока монтаж сыпатся не начал и контакты все невыработались.:D В общем сдохла она. Поставили другую электронную АТС, всех абонентов "завели" на старую громполосу. Работает замечательно, но есть одна проблема - телефоны всех обонентов расположенных в здании работают замечательно, а телефоны абонентов номера к которым идут кабелем "фонят". Кабель проверял - изоляция между парами и по отношению к земле в норме. Напряжение в "телефонной паре" есть, но незначительное. Номера именно "фонят" это не переменник шьёт на кабель. Теперь вопрос: почему координатная АТСК 100/2000 работала замечательно с линией связи, а электронная АТС при подаче номера абонентам на дальнем конце кабеля - номера фонят, а телефоны абонентов которые находятся в одном здании с АТС работают замечательно?

valeryk
21.08.2008, 19:48
Это похоже на несоответствие "балансной схемы", а по-нашему говоря - настройке балансного контура в схемах абонентских комплектов новой АТС входному сопротивлению линий. Что за АТС?

atelas
21.08.2008, 19:59
Вот я тоже думаю что не согласуется АТС по входному сопротивлению, а что сделать, хотябы с парой номеров, не знаю. У меня стоит АТС типа ЖАТСЭ.

valeryk
21.08.2008, 20:05
Поставь старые добрые аппараты Астра.

Georg_Ua
21.08.2008, 21:12
Проверь сопротивление контура земли!!! заземли АТС!!
Аналогичная проблема была на Корале. Виновато постороннее на кабеле. После заземления АТС все работает!

Georg_Ua
21.08.2008, 21:15
atelas пишет
... Кабель проверял - изоляция между парами и по отношению к земле в норме.Напряжение в "телефонной паре" есть, но незначительное.....
Это оно и есть!

Pashal
22.08.2008, 15:26
atelas пишет
а телефоны абонентов номера к которым идут кабелем "фонят".
новая ЭАТС служит неким усилителем на длинных внешних линиях.
был случай, давно: водоканал подал на одно свое районное подразделение ч/з пол-города линию от своей АТС, монтер на районном подразделении подключил аппарат - нихрена не не слышно, загрустили, решили подать эту линию на LG GHX-46 - задудела та линия нормальнои слышимость в норме была!

atelas
22.08.2008, 19:10
Georg_Ua пишет
Проверь сопротивление контура земли!!! заземли АТС!!
Аналогичная проблема была на Корале. Виновато постороннее на кабеле. После заземления АТС все работает!
Да всё пробовал и оболочку кабеля заземлял и АТС заземлям - ни хрена не помогает. Ну если эта "наводка" на кабель то почему координатка хорошо работала? ОХ, задолбался я с этой АТС. Хоть фильтр какой нибудь примитивный собрать и поставить хотябы на пару тройку номеров? Кто что посоветовать может? Или бросить это дело и не мучиться? Должен же быть какой нибудь выход?

Georg_Ua
22.08.2008, 19:53
Куда заземлял???!!!!
Контур проверь!!! (Они бывает, что просто отгнивают)
За батарею отопления небось землился :D
А координатка питает абонента по другому принципу и +60в и провод Б абон линии - это земля.

valeryk
22.08.2008, 20:20
и провод Б абон линии - это земля.
Только при посылке вызова.
Попробуй в каждый провод возле АТС поставить по резистору в 25 Ом.

Georg_Ua
22.08.2008, 22:51
valeryk пишет
Только при посылке вызова.
Не придирайся к словам ;) это образно выражаясь, я последний раз видел схему АК координатки лет 10 назад :)

valeryk
22.08.2008, 23:01
А я в 2001-ом! Кстати, в Коралле точно так же.

Georg_Ua
25.08.2008, 16:42
Посмотрел схемы АТСК....
Ну не чистый + , а через полуобмотки реле А в ШК.
Т.к. питание абон линии постоянное (свойства обмотки как дросселя не рассматриваем, хотя это дроссель для разговорных токов), то это фактически резюк на 300 Ом :). Чем не земля? :) если станционный + должен быть заземлен.:rolleyes:

valeryk
25.08.2008, 17:21
Углубились:) . Можно сказать через обмотку Б, 700 Ом, не 300. 500 Ом через обмотку регистра. А где автор? Помогли резисторы?

atelas
25.08.2008, 20:38
valeryk пишет
Только при посылке вызова.
Попробуй в каждый провод возле АТС поставить по резистору в 25 Ом.
Не очень понял тебя! Куда по 25 Ом поставить?

valeryk
26.08.2008, 06:58
Ну куда уж проще - то? Отсоедини кроссировки к городу и припаяй-прикрути в РАЗРЫВ по резистору.

genadiy
26.08.2008, 09:15
Скорее всего кабель связи идет в притирку на большом расстоянии в пролете с электрокабелем или электропроводкой, бывает и из-за того, что и под ЛЭП проходит, пересекается. Наводка.

valeryk
26.08.2008, 12:21
genadiy пишет
Скорее всего кабель связи идет в притирку на большом расстоянии в пролете с электрокабелем или электропроводкой, бывает и из-за того, что и под ЛЭП проходит, пересекается. Наводка.
Так ведь автор уточнил, что не 50 герц наводка! Что Вы, право!

"пересекается. Наводка." Ну это уж слишком.

Georg_Ua
26.08.2008, 20:45
А слабо автору выложить тут звуковой файлик с записью своего фона :rolleyes: ? Мы б послушали "музычку" :D
P.S.
Тока не на 100 мегов плз!!!

Pashal
27.08.2008, 07:21
valeryk пишет
"пересекается. Наводка." Ну это уж слишком.
Представьте себе - 2-х этажный особняк в оружении таких же особняков, домиков и домишек
Метров по 15-20 с двух сторон до дороги (ближайших электро и связевских столбов).
Внутри помещений проложена плохонькой UTP-шкой компьютерно-телефонная разводка (ЛВС или СКС ее назвать сложно :D ).
Все сведено в цоколь, там же стоит LG GHX-16, туда же полевками с РСМ-ки со столба поданы 4 городских номера ч\з чердак и вдоль стены.
Подключаю системник в кабинете - он как не нормальный перемигивается кнопками и дисплеем, в трубке отчетливо играет радиотрансляция, а в соседнем кабинете второй системнк ведет себя адекватно.
Откуда взялось радио - не известно, проводов радиосети в радиусе 50-100 мною не было обнаружено

atelas
27.08.2008, 19:51
valeryk пишет
Ну куда уж проще - то? Отсоедини кроссировки к городу и припаяй-прикрути в РАЗРЫВ по резистору.
наверное только это осталось попробовать. Звуковой фаил фона обещаю выложить.

atelas
27.08.2008, 19:59
Кстати про наводку. Кабель идёт в земле и с силовыми и питающими кабелями не соприкасается. Наднях проводил эксперимент(не пожалел сил и времени) решил что чем чёрт не шутит может и правда отгнил мой заземляющий контур и нету "земли" на шине заземления. Взял тупо вбил штырь в землю, прикрутил провод туда где должна заземляться АТС и провод выкинул в окно туда где я вбил штырь(хорошо что этаж второй), накинул провод на "землю" и никаких изменений. Что так , что эдак!

Georg_Ua
27.08.2008, 20:51
atelas пишет
Взял тупо вбил штырь в землю, прикрутил провод туда где должна заземляться АТС и провод выкинул в окно туда где я вбил штырь(хорошо что этаж второй), накинул провод на "землю" и никаких изменений. Что так , что эдак!
Их и не будет (изменений) !!
Т.к. это не заземление , а издевательство !!!:rolleyes: :D
Что такое "Заземление" можно посмотреть тут: http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml (Нашел Гуглем за 5 секунд).
И следовательно можно сделать вывод, ЧТО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ у вас НЕТ :rolleyes: . С чем и поздравляю.

Georg_Ua
27.08.2008, 20:55
Pashal пишет
...полевками с РСМ-ки со столба поданы 4 городских номера....
Отсюда и взялось :).

valeryk
28.08.2008, 07:15
Откуда взялось радио - не известно, проводов радиосети в радиусе 50-100 мною не было обнаружено В этом случае может быть заземлён, весьма далеко, радиофидер 960 В.

Pashal
28.08.2008, 09:03
цитата: Pashal пишет
...полевками с РСМ-ки со столба поданы 4 городских номера....

Georg_Ua пишет
Отсюда и взялось :).

:) ага, и "вылезло" на одном из системников в кабинете на 2 этаже, а в соседнем кабинете - нормально

atelas
03.09.2008, 19:57
Всем доброго времени суток. Извиняюсь за долгое отсутствие, но был занят.Как и обещал выкладываю два звуковых файла: до подключения телефонного номера к кабелю и после. Качество звучания не очень но суть понять можно.
Кстати возвращаясь к вопросу о земле. Вчера были произведены замеры контура заземления, которые составили 2,5 Ом. При заземлении АТС на этот контур фон усиливается в два раза. Что за хрень? Кто что скажет?

genadiy
04.09.2008, 15:14
Что там у тебя тикает, маятник от часовой станции наверно?
А вообще у меня была ситуация, лез шум такой ВЧ, вроде как радиоэфир. Я взял два микротелефона старых от телефонных аппаратов ТА-68 и последовательно подключил их между абонентским комплектом и линией , один к жиле А, другой к жиле Б. Помеха при помощи этого нехитрого фильтра исчезла.

valeryk
04.09.2008, 18:28
Без кабеля прослушивается помеха примерно 300 герц. Как будто плохое сглаживание пульсаций трёхфазного мостового выпрямителя. С кабелем шум при как при асимметрии цепи. Прослушиваются как фон 50 герц, так и радиопередача проводного вещания. Если автор уверяет, что кабель хороший, пары не разбиты, то это - плохой питающий мост. Раньше им являлись двухобмоточные релюшки шнуровых комплектов на координатках или релюшки такие же в приборах ГИ и ЛИ в декадках. Сейчас этот мост питания в мини-АТС Панасоник на транзисторах. Х. З. что там у вас, ну чувствую, что Г... ещё то. При длинном кабеле возрастает наведённая на обе жилы пары помеха. При асимметрии питающего моста она возникает между проводами. Вывод: придётся с этим жить, или менять АТС. Вот такие дела... .:rolleyes:

kre
04.09.2008, 20:17
может не в тему.
лет 8 назад поставили 1232 в дом. и через некоторое время заиграло ради0 на внутрених. внешние чистые. долого мурыжылись. и упс ставили, и заземляли, и пары перебирали. добивались только усилению эффекта.
вопрос решился через электриков. они чего-то там неправильно заземлили(толи электрошкаф или электрокамин).
короче они исправили и сразу всю тарабарщину как рукой сняло.

Georg_Ua
04.09.2008, 20:26
valeryk пишет
Без кабеля прослушивается помеха примерно 300 герц. Как будто плохое сглаживание пульсаций трёхфазного мостового выпрямителя. С кабелем шум при как при асимметрии цепи. Прослушиваются как фон 50 герц, так и радиопередача проводного вещания.
Очень похоже. А еще это может быть биение соседних частот (300+425 гц) Мне показалось, что там есть и низкая частота (~25).
А вообще нужно померять пульсации БП АТС под нагрузкой. А можно и не мерять, а поставить в параллель питанию АТС акк. батарею (15-30 А/ч) на напрязжение пит АТС и посмотреть результат. может поможет, если это виноват БП. Только акк батарея должна быть предварительно заряжена до напряжения в БП АТС !!

valeryk
04.09.2008, 20:32
Georg_Ua пишет
Очень похоже. А еще это может быть биение соседних частот (300+425 гц) Мне показалось, что там есть и низкая частота (~25).
А вообще нужно померять пульсации БП АТС под нагрузкой. А можно и не мерять, а поставить в параллель питанию АТС акк. батарею (15-30 А/ч) на напрязжение пит АТС и посмотреть результат. может поможет, если это виноват БП. Только акк батарея должна быть предварительно заряжена до напряжения в БП АТС !!
Согласен!

valeryk
04.09.2008, 20:37
Всё! Сон-лучший отдых.

valeryk
07.09.2008, 09:16
Вспомнил я такое явление у себя. После замены АТС на цифровую, рядом с ней поставили конвертер интерфейса E1-трёхпроводки. Кабель длиной 4,5 км. Хороший, раньше не гудело. Потом шёл такой же гул. Оборудование РОТЕК Т-130. Там платы трёхпроводных СЛ исходящих и входящих стояли. Питался он от АК, как и АТС. То есть это исключаем. Что интересно, входящие СЛ не фонили. Вывод: аппаратура - г...но. В случае автора - АТС. Можно проверить таким образом. В состоянии разговора при минимальной линии - только шнур, измерить мостом напр. Е7-4 через конденсатор сопротивление каждого провода относительно земли. Измерять на переменном токе разумеется. Уверен, покажет разное.