TDA100 сопряжена с голосовых шлюзом Cisco 2801 портами FXO подключенные на два внутренних порта TDA0174
И естественно вообще не отрабатывается согнал отбоя от АТС к шлюзу, порты намертво подвисают при опускании трубки.
Подскажите, какой параметр в АТС можно подкрутить?
в настройки шлюза доступ у меня ограничен, но говорят что там выставлен cptone RU и есть куча других вариантов других страню
Old Chap
07.08.2008, 11:23
Настраивать нужно шлюз.
Что-нибудь типа:
!
voice class custom-cptone PANAS
dualtone disconnect
frequency 400 <--- уточни частоту по доке панаса
cadence 250 250 <--- тоже лучше уточнить
!
voice class dualtone-detect-params 1
!
voice-port 1/0/X <---- порт FXO
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory custom-cptone PANAS
supervisory dualtone-detect-params 1
no battery-reversal
disc_pi_off
timeouts call-disconnect 2
timeouts wait-release 2
timing guard-out 500
description FXO
все обыскал по TDA100 и так и не нашел точных характеристик сигнала отбоя, может кто подскажет
frequency и cadence?
вообщем с настройками шлюза:
frequency 400
cadence 250 250
а также с другими частотами 350, 450 отбой так и ловится.
Но я заметил, что сигналы BUSY разные. В инете подсказали идею записать через микрофон в звуковой файл и посмотреть в анализаторе звука и что:
1. кототкие гудки, если звонить абоненту, а у него занято:
длительность импулься 256мс, пауза 256мс, частота 425Гц.
2. Тебе позвонили, ты снял трубку, а абонент отбился:
длительность импулься около 175 мс, пауза 345мс, частота 425Гц.
Вот второй случай - это как раз мой, позвонили на порт FXO, он поднял трубку, звонок отбили, а порт занято не ловит.
Вопрос, где же прописываются эти BUSY в станции:
В М.Console эсть раздел 2.12, похожие строки Busy tone 1 и Busy tone 2, НО в них одинаковые данные:
Start: OFF
Cyclic Mode: Cyclic
Sampling Type: 64mc
Tone Control: Individual Control
Frequency Type: Type2
Use Count: 3
Detail-1:4
Detail-2:8
Detail-3:4
Detail-4:0
...
Detail-10:0
По логике сдесь описываются импульсы 4*64мс и 8*64мс пауза
а к реальным это не имеет ни какого отношения.
Помогите разобраться
Подстрой на шлюзе disconnect: "175 мс, пауза 345мс".