geg
25.07.2008, 06:35
Вообщем не могу подцепить больше одного PRIпотока на данной плате. Ситуация такая:
Создано две транк группы, каждая работает со своими PRIтранками. В плисах транки заведены правильно, на МРТ120, оба потока аналогичны (один в один, акромя номеров GRP есно), транкгруппы есно также один в один.
Так вот, если нулевой потрт МРТ работает всегда и прекрасно, то 1,2,3 работает только сигнализация, а голоса нетуть. Поток падаваемый на МРТ 100% рабочий, если на нулевом порту работает, то перетыкая на другие потоковые порты, выходит такая хрень. Есно поток зацепляется.
Что делал:
1. Менял GRP на МРТ, т.е для тайм слотов нулевого потока, прописывал GRP от третьего, и наоборот для третьего потокового порта прописывал GRP от нулевого. При этом третий порт начинал работать нормально, а первый терял голос. Т.е. сами порты рабочие, проблема где то в совмещении GRP с плисами коралла. При этом на системном телефоне прекрасно виден маршрут, что занимается именно тот транк который нужно, на другом конце CISCA показывает занятие того тайм слота который занимается на MPT,но голоса то нет....

На всякий случай переписал прошивку на МРТ, прошивка мартовская этого года....

Еще замечена вообще полная хрень, внешний звонок через исправный поток, поступает правильно на внутренний кораловский терминал, маршрут показывает, что занимается правильный транк, а внешний абонент начинает прослушивать голос, вообще с UGW транка, который к этому потоку вообще не имеет ни какого отношения, причем голос только на прием(вмешаться в разговор не получается). Проверил на вшивость все фьючерсы и NPL, ни какой связи между ними!
Очень надеюсь на помощь знатных кораловедов.....

valeryk
25.07.2008, 08:45
У Вас это правило соблюдается?

geg
25.07.2008, 09:24
valeryk пишет
У Вас это правило соблюдается?
Несколько не понял о чем речь в файле, где смотреть?
1. В авторизации Корала не нашел расписки по кол-ву каналов в МРТ.
2.В авторизациях МРТ стоят только плюсики на сигнализации, без расписки по кол-ву каналов...
3. Не понял инфу по столбцам слотов в вашем файле.

Если можно поподробней, может я во что то не въезжаю, как проверить?

valeryk
25.07.2008, 10:02
У Вас мрт-120/120?

geg
25.07.2008, 10:50
valeryk пишет
У Вас мрт-120/120?
Карта МРТ 120 (без дроби)
В авторизациях этой карты стоит:
Max int. canals =120
30T +
pri +
edss1 +
Ccs7 +
Vf +
Cas +

valeryk
25.07.2008, 12:41
Она логически занимает 4 плато-места. Справа от неё свободные места есть?

valeryk
25.07.2008, 12:47
Алло!!!?

geg
25.07.2008, 13:23
valeryk пишет
Алло!!!?
Нет конечно, вся полка пустая, только МРТ120 и в 4 месте..

Е.Мутер
25.07.2008, 14:38
В мануале на плату MPT написано:
"При использовании более, чем одного слота, все слоты должны располагаться в пределах одного сегмента магистрали PCM (смотри системное описание станции)".
Слот 4 обслуживается одной внутристанционной магистралью PCM, а слоты 5 и далее - другой. Поэтому голос и отсутствует. Распределение магистралей приведено в Installation Manual на R800.

kross
27.07.2008, 09:47
Круто, ОКС7 даже авторизован. :)

Вобщем причина верно указана предидущим оратором, а сделать лучше так:
Нажать буковку "К" из главного меню карты. Сразу на запрос Start slot number: указать "1".
после перегруза карты она встанет на слоты с 1 по 4-й. Корал соответственно тоже надо будет переконфигурить.
Либо второй способ, более простой, переставить МРТишку в 5-й слот и пользоваться вторичным источником синхронизации.

geg
28.07.2008, 07:49
Спасибо всем за помощь, мануала на МРТ нет, потому и не подозревал о такой особенности, запустил все нормально!