CrazYALF
25.06.2008, 13:35
Имеется стандартная система с дополнительными блоками (+4СО и +16SLC). Зашиваю на обнулённую АТС через системник KX-T7433. Станция увидела 12 СО и только 16 цифровых номеров (№№101-116) и 4 аналоговых (№№201-204). Другие номера прописать не удаётся. В чём может быть причина?

shadsky
25.06.2008, 15:53
Смотри пристально в 106 подпрограмму.

CrazYALF
26.06.2008, 07:56
shadsky пишет
Смотри пристально в 106 подпрограмму.
А причём здесь группы добавочных линий? Я не могу включить сами линии ....:confused:

shadsky
26.06.2008, 08:27
109

CrazYALF
26.06.2008, 12:12
shadsky пишет
109
Эта команда ничем не помогла

shadsky
26.06.2008, 12:29
Что есть в 109 и как установлена (местоположение) 174-карта?

CrazYALF
26.06.2008, 14:07
shadsky пишет
Что есть в 109 и как установлена (местоположение) 174-карта?
109 выдал: Master: С;Е1;Е2
174-я стоит во второй области расширения.
Я так понимаю, что вместо Е1 нужно прописать другое? Только как обозначается карта на 16 аналоговых?

Наблюдатель
26.06.2008, 14:14
А1 или А2

CrazYALF
26.06.2008, 14:27
Наблюдатель пишет
А1 или А2
A1 станция проглотила ... но ситуация не изминилась...

jaw
26.06.2008, 16:06
Выключи, включи

shadsky
27.06.2008, 08:14
to CrazYALF
Видишь ли, носки носить надо!

CrazYALF
27.06.2008, 08:16
shadsky пишет
to CrazYALF
Видишь ли, носки носить надо!
В корне изменило вопрос ....:D Но проблема осталась!!!

Наблюдатель
27.06.2008, 10:30
jaw пишет
Выключи, включи
Сделал?

CrazYALF
27.06.2008, 12:18
Наблюдатель пишет
Сделал?
не помогает ....

CrazYALF
27.06.2008, 12:57
Решил проблему в 600 команде .... на аналоговых стоял Disabled

Bestline
28.06.2008, 17:56
Так тебе что XDP-порт надо что-ли или карточки поставить?
Если карточко. в 109-й команде
А1/С/А2 - карты стоят снизу вверх.
самая нижняя 16SLC, выше (посередине)4СО
Затем перегрузи станцию.