Irven76
08.05.2008, 12:39
Суть вопроса 1: Требуется для OfficeServ 500 с версией ПО "L" плата дочерняя IPM, как это написано в официальном мануале или нет.

2: Запускается ли таже станция, что и в первом вопросе, без платы сопроцессора.

3: Насколько известно в MCP2 встроена платы LAN и ESM, может ли возникнуть конфликт в станции, если вставить дочернюю плату в процессор ESM.

За ранее спасибо.

Павел Симулин
08.05.2008, 17:15
1. Не требуется, если процессор МСР2.
2. Нет, без SCP не заведется.
3. ESM не встроена, надо ставить, иначе не будет голоса со 2 ящика.

Irven76
08.05.2008, 18:34
Спасибо, еще один вопросик: Вся конструкция после сборки действительно запускается в течении 15 минут?

Павел Симулин
08.05.2008, 22:11
Зависит от флешки.
Не более 6 минут.