sfsf
07.05.2008, 14:59
По ЛАН, начались косяки номера выдаются не верно. Подключил по COM2 Результат тот же.

Смотрел и Винтарифом и гипертерминалом. НЕ правильно выдает станция!

Вот лог
0034 180 022 00:00:12 07/05/08 14:21 O5294* ** 0 0 (ЗДЕСЬ ПОЛНОЦЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ НОМЕР, А ВЫВОДИТСЯ КАК ОБРУБОК)

0035 203 009 00:00:28 07/05/08 14:30 O33800* ** 0 0

0036 182 021 00:00:12 07/05/08 14:30 O* ** 0 0

0037 202 017 00:00:14 07/05/08 14:31 O10758* ** 0 0

0038 123 006 00:00:29 07/05/08 14:32 O0692* ** 0 0

0039 102 025 00:00:16 07/05/08 14:33 O5342 ** 0 0

0040 156 005 00:05:32 07/05/08 14:29 I RING 00:04

0041 121 020 00:00:01 07/05/08 14:38 O ** 0 0

0042 202 009 00:06:16 07/05/08 14:31 I RING 00:13

0043 121 019 00:00:05 07/05/08 14:38 O0 ** 0 0

0044 106 014 00:00:16 07/05/08 14:43 O63800425 ** 0


Что порекомендуете?????

dens_klin
07.05.2008, 15:16
для начала указать тип станции, а в дальнейшем посмотреть настройки SMDR, пункт "скрывать последние 4 цифры"...

sarc
07.05.2008, 15:20
Посмотрите ПГМ177 SMDR Dial Digit Hidden если это конечно LDK

sfsf
07.05.2008, 16:50
ipLDK-300 OFFICE GS30P-3.7Ce JUL/07

sfsf
07.05.2008, 16:55
Посмотрите ПГМ177 SMDR Dial Digit Hidden =0
:(

sfsf
08.05.2008, 09:32
ИТАК. ВЧЕРА откатил сохраненую базу на самое начало.

DMDR побежал правильно. НО есть одна проблема

При наборе сотового номера (т.е. опять же 8-ка присутствует в наборе) с аналоговых телефонов GS-460F в витариф не попадают, даже если говорить 5-6 мин.

Городские номера вроде без проблем. Попадают в статистику.
С системных ВСЕ идеально и сотовые попадают и городские.

---------------
Ваше мнение спецы?

harris
08.05.2008, 10:24
Если Вы имеете в виду SLT c тоновым набором, то См. таймер в ПГМ181/13 (SLT DTMF Release Timer). Он не должен быть равен 0. Нужно поставить = 10~20 cек. Иначе номер может не попадать в запись SMDR. Этот таймер именно для этого и предназначен.
Проверьте на SLT-телефонах с пульсовым набором (ПГМ110 = SLT PULSE). На этих телефонах все должно быть нормально.

sfsf
08.05.2008, 10:46
Таймер в ПГМ181/13 (SLT DTMF Release Timer)
а у меня ПГМ181/13 (ACNR Tone DECECT timer) а SLT DTMF Release Timer) ПГМ181/35 - 20 (это максимум, щас такое значение)

sfsf
08.05.2008, 10:51
Еще посмотрел программу 110.

Допустим для тел. аппарата с номером 156 - стоит SLT(DFTM)
аппарат набирает в тоне.

Если поставить SLT(PULSE)? что это даст?

harris
08.05.2008, 10:52
Уважаемый!! Номера параметров даются так, как приведаны в доке по программированию, и точно так же эти параметры отображатся при программировании с системника.
Где Вы берете эту странную нумерацию типа ПГМ180/35 или 181/35 - мне неизвестно! Что-то Вы путаете в номерах параметров (в данном случае - таймеров).

sfsf
08.05.2008, 10:58
harris, посмотрите картинку плиз http://slil.ru/25769056

sarc
08.05.2008, 11:17
sfsf пишет
Еще посмотрел программу 110. Допустим для тел. аппарата с номером 156 - стоит SLT(DFTM) аппарат набирает в тоне. Если поставить SLT(PULSE)? что это даст?
От SLT будет восприниматься пульсовой набор.

Чтобы не было разночтений, надо все-таки 181/13 а не 180/35. Первое отражает реальный ПГМ, а то что вы используете, это pcadmin'овские дела, где для удобства все таймеры (ПГМ180-182) сведены в одну таблицу.

sfsf
08.05.2008, 11:27
ясно. Перевод ряда телефонов в пульс разрешит проблему 8