Cot24
12.02.2008, 20:05
Помогите решить проблему:
Пытаюсь соеденить ATC и комп по RS 232. Но все время выдаеться ошибка EA03202 Receive data check sum error. Меня настройки порта, тип, вообщем не помогает ничего(((

jaw
13.02.2008, 09:02
напишите распайку шнурка
установки в компе (Mode>c:\1.txt)
установки в станции...

Бородатый
01.08.2008, 10:30
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. АТС - TDA 200
Спаял кабель по следующей распайке
2 3
3 2
4 6
5 5
6 4
7 8
8 7
Один день кабель отработал нормально. Собиралась статистика и можно было подключаться к АТС. Утром при попытке соединения выдается ошибка: EA03202 Ошибка контрольной суммы в получении данных.

shadsky
01.08.2008, 10:45
Кабель верный.

Бородатый
01.08.2008, 11:03
Сегодня с утра разбирал и проверял. Все припаяно обравов нет.

MAKLEN
01.08.2008, 15:15
Сравни то что советовал jaw с настройкой RS-232 в последней соханенной конфигурации TDA200, устрани разницу.
Проверь на ответ порта TDA200 терминалом.

Бородатый
01.08.2008, 16:21
Установки АТС:
Порт: COM1
Скорость(bps): 19200
Длина слова: 8 битов
Стоповый бит: 1 бит
Бит четности: нет

Установки на ПК
Состояние устройства COM1:
Скорость: 19200
Четность: None
Биты данных: 8
Стоповые биты: 1
Таймаут: OFF
XON/XOFF: OFF
Синхронизация CIS: OFF
Синхронизация DSR: OFF
Чувствительность DSR: OFF
Цепь DTR: ON
Цепь RTS: ON

А как терминалом то проверить?

MAKLEN
01.08.2008, 16:58
Любым ...хотя бы hypertrm.exe из винды.

Бородатый
04.08.2008, 09:39
Через гипертерминал связь устанавливается

Бородатый
04.08.2008, 10:08
Сейчас при подключении вылетает следующая ошибка:
EA04101
Cannot open RS port

jaw
04.08.2008, 10:16
Ну значит кто то держит порт... Хоть гипертерминал...