sarc
09.01.2008, 17:11
За последний год вот уже два раза сдохли аккумуляторы на LDK-300 (2 KSU). Аккумуляторы 18Ач.

На другой станции (1 KSU) аккумуляторы 40Ач все работает замечательно.

В мануале приводятся данные для работы с аккумуляторами 20 и 40 Ач. Данные эти видимо справочные, так как речь идет о только продолжительности работы.

Первый вопрос, аккумуляторы какой емкости допустимо подключасть к станции.

Хотя аккумуляторы были не новые, возникло подозрение что они дохнут из-за слишком большого зарядного тока. Поэтому вопрос второй, если имеется два KSU надо ли включать BATT SWITCH на обоих блоках питания? Если не включить BATT SWITCH то питания данного KSU от аккумулятора не будет?

В мануале написано "включите выключатели резервной батареи на блоках питания" именно так, во множественном числе. Без нагрузки PSU выдают примерно 28 вольт. Есть ли в PSU автоматическое отключение зарядного тока?

По идее, в отношении зарядного тока разницы при включении двух или одного BATT SWITCH быть не должно.