Mixan
17.12.2007, 11:17
Здравствуте ВСЕ :)
У меня вопрос следущего характера
Связь рвётся постоянно, смотрю ошибки, захожу Utilites -> ErrorLog -> Major, там пусто, а захожу в Minor там 2 события:
1. # 1318 Digital trunk restoration from abnormal state
2. #1332 Digital trunk out of sync
чего это такое понять не могу, у меня такое впечатление что там что то c PRI картой
есть мысли какие нибудь?
подскажите

НачШтаба
17.12.2007, 15:42
Падает синхронизация.. Возможно, что в момент разговоров идут потрескивания и шумы. Проверьте в 1-1 в свойствах карты (нажать на карту) значение CRC-4. Попробуйте поменять и посмотреть, как будет работать.

Mixan
17.12.2007, 16:09
Нет, там нет ни шипения ни чего просто
просто звонок обрывается
все звонки по PRI потоку идут

Mixan
17.12.2007, 17:54
Может с железом или с потоком что то?

НачШтаба
17.12.2007, 18:40
Ага, с потоком.. или с железом.. Но первое - более вероятно!

vicnicol
19.12.2007, 16:52
Да скорей всего проблемы с синхронизацией. Посмотри что у тебя в 1.1 Slot Assignment - TSW Card Congiguration параметр Clock configuration priority. Иногда бывают такие операторы, что приходится отказываться от их синхронизации и использовать свою (внутреннею).